Котел vaillant 240xe не нагревает отопление до нужной температуры. Два месяца назад поставил котел не мог народоватся но сейчас уже дней пять наблюдаеться такая поломка: Когда регулятор температуры ставлю на 5 или больше то котел нагревается до 50градусов потом падает до 40градусов, потом опять включается наганяет до 50градусов и опять падает на 40. Хотя раньше на регуляторе температуры 5 или 7 была температура 80-90градусов. Подскажите если ктото сталкивался с такой проблемой в чем поломка. Фильтр ниточный поменял ничего не поменялось в работе котла. |
|
do051181
|
как то уныло ты всё описал!!!
напиши: за какое время он падает с 50 на 40?; до скольки он гонит, если поставить на 9 или например на 2?; равномерно ли прогревает батареи?; что с горячей водой?; после того как он отключается на 50 не растет ли по энерции температура?; откуда(?);
и т.д. |
|
Trosha
Завсегдатай
Сообщения: 448
|
Сервисников вызови пусть ТО сделают и отрегулируют котел. |
|
boristjmj
|
Даже если ставлю на 9 регулятор температуры, то всеравно больше 50 градусов не может нагнать котел. Включается он через минут 10-15 и горит минут 5. Хотя раньше включался каждые пять минут и грел секунд 20. В чем может быть проблема подскажите! |
|
Trosha
Завсегдатай
Сообщения: 448
|
|
xarl
Модератор
Сообщения: 21748
|
Trosha, не видит он тебя в упор... |
|
do051181
|
датчики прорыва газов проверяй!! они находятся в железяке на которую надета труба дымохода.... если они не оборванные, попробуй их вытащить оттуда и пусть просто повисят........
и профиль заполни, а то вдруг ты та бабулька из девятиэтажки, которая мне сказала, что 200грн. за ремонт котла с пенсии отдаст через две недели........ |
|
papay
|
boristjmj писал: | Даже если ставлю на 9 регулятор температуры, то всеравно больше 50 градусов не может нагнать котел. Включается он через минут 10-15 и горит минут 5. Хотя раньше включался каждые пять минут и грел секунд 20. В чем может быть проблема подскажите! |
|
|
boristjmj
|
Уже на максимуме и до 30 градусов не может нагреть. Сверху гдето начала прокапывать капли воды. |
|
boristjmj
|
Благодарю так и сделал снял колпак там датчики но не оборванные, просто один черный закопченный а другой нормальный. Я взял их вывел из колпака чтобы просто висели и о чудо все заработало. Огромное спасибо, а то наладчики неизвесно когда придут а на улице мороз и малые дети дома. Еще раз спасибо за помощь, побольше бы таких людей. |
|
Val64
|
boristjmj,
Это только для проверки!!!
смотри дымоход.
Если датчики обнаружили обратную тягу - надо устранять причину, а не колдовать с датчиками - иначе угарный газ в квартире ... |
|
xarl
Модератор
Сообщения: 21748
|
boristjmj писал: | и малые дети дома. | |
|
boristjmj
|
Прочистили теплообменник ничего не помогло, но из него прокапывала вода и его поменяли на новый , но все по прежнему на регуляторе температуры ставлю 9 котел загорается на секунд 50-60 и тухнет а потом включается через минут 20 и то же самое. Пробовал датчики прорыва газов выводить сначала вроде стал работать но пару раз нагрел и все стало как прежде плохо. Я их вообще снял и замкнул провода но опять все по старому, пробовал просто развести провода но увы таже картина. Подскажите что может быть? Может ктото сталкивался с такой проблемой. Чуть не забыл пробовал с котла снимал вверхе гофру думал может дымохот забит и так включал но все без изменений, прикладывал к дымоходу лист бумаги тяга есть и хорошая.
ДОБАВЛЕНО 25/01/2012 16:44
Неужели дело всеже в этих датчиках? Как их проверить? |
|
Val64
|
Сталкивались, и не раз.
Если котел обнаруживает обратную тягу (анализируя сопротивления ОБОИХ датчиков) то он сначала переводит котел на минимальную мощность, в надежде прогреть дымоход и выйти на нормальную тягу, но если ситуация не исправляется, то гасит котел на 20 минут, и потом повторяет.
И всегда в этих случаях - смотреть нужно дымоход в первую очередь. Приточную вентиляцию. Если ее нет - а в квартире пластиковые окна - да еще и вытяжка над плитой мощная... в общем надо анализировать.
Руку над котлом размести - сразу почувствуешь тепло отходящих газов - а должны в дымоход уходить....
Хватит? или дальше разжевывать?
Еслим б была проблема с датчиками, котел бы их еще при включении забраковал и вышел в ошибку. |
|
xarl
Модератор
Сообщения: 21748
|
boristjmj писал: | наладчики неизвесно когда придут |
За неделю так и не пришли? Или их никто и не звал? |
|
boristjmj
|
Так они приходят через день но так ничего и не могут сделать. Уже заказали плату на тепло самая нижняя в блоке, ждем пока. Сервисный не у нас в городе запчасти заказывают и ждут.
ДОБАВЛЕНО 26/01/2012 13:35
Val64 Спасибо за ответ буду мучать еще и дымоход, а он у меня кстати не утепленный. Как сделаю отпишусь |
|
do051181
|
boristjmj писал: | Я их вообще снял и замкнул провода но опять все по старому, пробовал просто развести провода но увы таже картина.
ДОБАВЛЕНО 25/01/2012 16:44
Неужели дело всеже в этих датчиках? Как их проверить? |
проверить их омметром!!!! а насчет снял, замкнул, развел - это нрапрасно - так оно работать не будет!
ДОБАВЛЕНО 27/01/2012 11:43
boristjmj писал: | . Уже заказали плату на тепло самая нижняя в блоке, ждем пока.
ДОБАВЛЕНО 26/01/2012 13:35
|
самая нижняя в блоке это и есть плата которая контролирует эти датчики!!! вместо неё иногда стоит перемычка если нет датчиков тяги...
(дальше додумай сам!!!) |
|
Trosha
Завсегдатай
Сообщения: 448
|
Держи мануал правда он на ////////////// но может разберешся
ДОБАВЛЕНО 27/01/2012 10:22
Ну шо скачал??? |
|
xarl
Модератор
Сообщения: 21748
|
Trosha писал: | Держи мануал правда он на ////////////// но может разберешся
|
Нет такого языка... |
|
boristjmj
|
Привезли плату и датчики. Сначала поставили другую плату но ничего не изменилось. Потом поменяли датчики и все заработало, плату оставили родную. Всем огромное спасибо за помощь. ПРОБЛЕМА РЕШЕНА! |
|