Автор | Сообщение |
ivrt
|
Инструкцию, что выложил Alex мне дали с документами к котлу. |
|
Наладчик КИП и А
|
Все ерунда,скорей всего дело в тяге, или малый зазор искры, или заниженна малая мощность, или просадки газа, возможно заженно сечение трубы, и есть на этой трубе дополнительные потребители.
Надо просто проверить давлени газа в динамике и статике, и давление газа перед горелкой на малой и большой нагрузке.
Поднять мощность малой нагрузки можно, но если есть скоростник на ГВС, будет колбасить потом температура, при малых разборах.
ДОБАВЛЕНО 04/01/2009 16:38
1мбар=10мм водяного столба |
|
ivrt
|
Тяга нормальная-проверял.На трубе подключена газовая плита.Давление еще не проверил-ненашол манометра.Обещали на днях принести.Если хорошо отшлифую электроды - котел работает хорошо.Но со временем на них появляется нагар.И начинаются хлопки. |
|
ivrt
|
Измерил давление газа на входе-19mbar.Давление газа на жиклере при минимальном режиме работы было выше,чем при максимальном.Выставили минимальный режим 3 mbar-котел включаетя еле слышно.Работает как часы.А насчет заземления - думаю что на хлопки газа оно не влияет,так как ионизирующий электрод измеряет наличие пламени,а хлопки происходят при зажигании газа. |
|
SKS
|
ivrt писал: | Давление газа на жиклере при минимальном режиме работы было выше,чем при максимальном.В | Кто ж это котёл пускал |
|
ivrt
|
Котел ставил друг.По установке котлов-фирм много,а правильно настроить-единицы.Кстати он тоже работает на фирме. |
|
AKVA-TERM
Модератор
Сообщения: 1728
|
ivrt, Если необходима помощь в настройке котла,обращайся поможем проффесионально.(если в твоей местности знаем таких) Только место обитания укажи в профиле. |
|
anvar2
|
gorit i otklyuchaetsya rabotaet pereboyami vitopend 100w |
|
ivrt
|
Сейчас работает без проблем.Спасибо за помощь.Если будут проблемы-напишу. |
|
ivrt
|
Проблема появляется 1или 2 раза на день.При розжиге искра идет,а газа нет.Котел стает в аварию.Пишет неисправность газовой установки.Иногда искра уже заканчивается и котел еще успеет запустится.Поня,что он стает в аварию из-за отсутствия пламени.Такое ощущение,что или плохо ходит газовый клапан,или плата нестабильно его открывает.Какое напряжение должно подаваться на газовый клапан?
Может у кого были такие проблемы? |
|
Наладчик КИП и А
|
ivrt
http://www.viessmann.ua/uk/products/Gas-fired-boilers/vitopend_200.html
От Вас после прочтения всех инструкций ответ должен быть по
следующим пунктам.
Произведён замер входного давления газа, 1а в статике и 1б в динамике(мал. больш),
2а перед клапанами малая нагрузка, 2б большая нагрузка.
Ток ионизации при работе на разных нагрузках =?
Чистота электрода ионизации?
Растоянии между электродом розжига?
Если нет опыта и приборов для проведения
данных работ, лучше вызвать сервисантов.
Практика говорит о следующем, скорей всего просадка газа, или
зауженно сечение подключения, - подключение на размер больше
(и вся труба) диаметра подключения котла.
ДОБАВЛЕНО 26/02/2009 23:00
Приборы, - анализатор утечек газа.
Микроманометр.
Микроамперметр.
ДОБАВЛЕНО 26/02/2009 23:08
Очень частый случай, когда котёл подключают вилкой
в розетку, и есть возможность перефазировки.
Хотя в похожей модели работало при любом положении
вилки в розетке, эти модели делали
для Турции и Англии. |
|
ivrt
|
На даный момент давление газа непроверял,так как манометра сейчас нет.Замеры производились раньше:давление на входе было 19mbar, мин.давление на жиклере-3mbar.Объясните насчет статики и динамики.Насчет электрода ионизации-если нету газа,а поджиг идет,то электрод ионизации выключит котел в аварию (что и происходит).Хотя если включить котел второй раз - он запустится.Вчера целый день работал нормально,а сегодня один раз ушел в аварию.После перезапуска продолжает пока работать нормально.Насчет перефазировки-сам подключал и проверял-норма.Еще один вопрос-что означает регулировка максимальной тепловой мощности для режима отопления (резистор находится на плате) ? |
|
Наладчик КИП и А
|
Резистор не крутите, его устанавливают на заводе, я думаю что это для котлов разной
мощности, а электроника таже, чтобы комьпютер знал какой мощности
котёл под ним стоит.
Статика когда котёл не работает.
Динамика, - когда котел работает, и меряется
просадка давления газа, на малой и большой нагрузке.
Если заниженно давление например 15мбар, то
после клапанов оно будет меьше при розжиге чем
при 19мбар. Вот такая жестокая селяви.
А больше слелать малую нагрузку можно, но незначительно,
и посчитать расход газа на малой нагрузке. Есть вероятность
того что при малых расходах горячей воды, котёл не
сможет смодулировать и будет выключаться и включаться
при нагреве ГВС, это при пользовании душем будет
очень заметно.
ДОБАВЛЕНО 27/02/2009 22:36
Чтото я протупил на счёт резистора,
у разных котлов есть на платах разные резисторы и микрики,
перемычки для дополнительных настроек.
\\\регулировка максимальной тепловой мощности для режима отопления (резистор находится на плате) ?\\\
Смысл этого резистора понятен, если котёл 24 кВт, а радиаторов например
7кВт, то логично чтобы котёл знал какая мощность радиаторов.
По тому что при малом количестве радиаторов, будет идти горячая
обратка, если он думает что 24, а а по факту 7, и он будет часто включаться
и выключаться, а если укажете 7, то он будет работать на малой нагрузке,
и не будет давать полную тягу.
В принципе считается лучший режим для котла когда он
горит постоянно и модулирует, нежели то вкллючается
и выключается, но это не принципиально. |
|
Lavrishin
Модератор
Сообщения: 1763
|
Наладчик КИП и А писал: | ....эти модели делали для Турции и Англии. |
Если можно, покажи ссылку где написано именно так. Что-то тут некоторые неверно рассказывают, однако.....
ivrt
Профиль твой вижу хорошо. Найди меня в почте - постараюсь выручить. Никакой резистор на плате даже не ищи - все параметры выставляются только с панели управления. Удачи !!! |
|
Наладчик КИП и А
|
Lavrishin
Мне про это давно лет семь назад, представитель одной
фирмы рассказывал, в Турции трудности с объяснениями
и непониманием, а в Англии по законодательству - гальвано
развязка или трансформатор.
ДОБАВЛЕНО 28/02/2009 12:44
А я ему тогда говорил что это Вы не делаете котлов для
которых перефазировка не важна, а он сказал что делают. |
|
AKVA-TERM
Модератор
Сообщения: 1728
|
Наладчик КИП и А писал: | он сказал что они для фероли
делают топливные автоматы которым безразлична перефазировка. |
Это не означает что фазировку не нужно соблюдать.
Посмотрите на этих платах на клеммах обязательно будет указанно L и N. для чего это написано?" Буржуи" зря краску портить не будут! |
|
ivrt
|
Ваши разборки мне ненужны.Многие говорят обращайся к сервисантам.Хорошему сервисанту заплатить непроблема,но болванам,которые тянут с меня деньги и мало- в чем разбираются платить неохота.У знакомого Юнкерс -уже купил две платы (сервисанты сказали купить), и я менял ему два сетевых трансформатора.Так что будет лучше если я сам потихоньку разберусь с вашей помощью.Хочу собрать имитатор для платы (но котел сейчас работает -нехочу снимать,чтобы нарисовать схему).Если у кого есть -скиньте. |
|
AKVA-TERM
Модератор
Сообщения: 1728
|
ivrt, Насколько мне известно схемы котлов рисуют сами для себя.Просто так ни кто не вылаживает.Могут обменяться на другую схему.Или предложите купить.Но думаю что схема будет дороже новой платы.
Это все потому что мало кто еще этим занимается!
Сразу отвечу : У меня интересующей Вас схемы пока Нет!
Не было в этом необходимости! |
|
ivrt
|
Меня интересует схема имитатора.Схему котла сам позже нарисую. |
|
AKVA-TERM
Модератор
Сообщения: 1728
|
ivrt, В инструкции есть схема подключения.
Инструкция имеется или выслать? |
|