ivrt
|
Разобрал полностью мотор от клапана.Выработка резьбы на пластмасе, которая двигает шток.Пришлось полностью заменить клапан.Проблема решена. |
|
Sandrosan
|
Здравствуйте! Вопрос возможно не в тему, но о котле V 100 VH1b 24 кВт Турбо и о газе. Кто-нибудь знает о классификации газа E и LL ? И, какой из них соответствует ГОСТ 5542-87, по-которому мы, потребители получаем газ. ГОРГАЗ толком внятного ответа не дал (просто промычали). Это для меня актуально, так как первоначально горелка котла настроена на тип газа Е. Нужна ли дополнительная настройка котла? |
|
Yura_lviv
|
2 ivrt:
підкажіть, будь ласка, як розібрати той трьохпозиційний клапан? так само часто застрягає, і не подається вода в батареї...завжди відкручував трошки болтики, рухав і починало працювати...але в мене котел зашитий на кухні в меблі, і мені щоб зняти кришку треба пів кухні розбирати...
хочу зняти той клапан і змастити...
що потрібно відкрутити щоб його зняти?
якщо відкрутити два вертикальні болти то знімається моторчик клапана? а якщо два горизонтальні то знімається весь клапан? якщо так то після того як відкрутив болти то просто витягувати клапан, чи там є якісь защолки? щоб зняти клапан, потрібно випустити воду з системи?
наперід дякую за відповіді! |
|
Мелиор
Старший модератор
Сообщения: 33882
|
Yura_lviv, во-первых заполни профиль, так скорее дождешься ответа. Во-вторых постарайся писать по-русски (в крайнем случае воспользуйся Гугл-переводчиком). |
|
КоВлИг
Завсегдатай
Сообщения: 479
|
Yura_lviv, i тобi будь ласка, размовляй не на рiднiй а на росiйской. Форум РУССКИЙ!!! |
|
Мелиор
Старший модератор
Сообщения: 33882
|
Дело не в том, что форум Русский или Французский, дело в том, что в мире принят международный язык общения - английский, а в странах бывшего союза - русский. Так участники смогут скорее понять друг-друга |
|
Yura_lviv
|
спасибо за информацию, ви мне очень "помогли" розобратса с котлом... |
|
AKVA-TERM
Модератор
Сообщения: 1729
|
Yura_lviv, После замечания модератора и до устранения замечаний, совета ждать не стоит.(ни кому не хочется получить "горчичник")
Для начала ознакомьтесь с правилами - вопросы отпадут. |
|
ivrt
|
Yura_lviv.Долго не заходил на форум - поэтому не видел сообщения.Юра напиши в почту - отвечу. |
|
andrem
|
Доброго времени суток!Режиме-отопление,турбо-котел работает отлично,ГВС-пламя периодически отключается,интервал 5-8 сек.
На розгерметизированной камере-работает.Подскажите,где искать. |
|
СВЯТОСЛАВ
|
andrem писал: | ...На розгерметизированной камере-работает.Подскажите,где искать. |
...в колечке между дымоходом и вентилятором. |
|
andrem
|
Подходят два шланга,нижний оказался треснутым.Отрезал,одел-картина не изменилась.
!В режиме обогрева, работает без дополнительного воздуха. |
|
Lavrishin
Модератор
Сообщения: 1763
|
andrem писал: | Подходят два шланга,нижний оказался треснутым.Отрезал,одел-картина не изменилась.... | Напрасно ты резал эти шланги. Картина и не дложна была измениться....
Читай внимательно сообщение от СВЯТОСЛАВ.
Или - вычисти лоток Вентури. |
|
andrem
|
Спасибо за помощь,после выполнения работ отпишусь |
|
Lavrishin
Модератор
Сообщения: 1763
|
andrem,
Лучше всего - постучись в сервис..... |
|
andrem
|
andrem писал: | Спасибо за помощь,после выполнения работ отпишусь |
Проверил кольца,после вентилятора,их там 2 шт.Первое сидело на месте,второе было не в колене,а снаружи.На первом остался след от перекоса,но колечко целое,воздуховоды чистые.Продул лоток Вентури,собрал все на место.Проверил фазировку и заземление.Фаза с нулем были поменяны,земля отсутствовала.Подключил согласно ел.схемы.Старт-работает отлично,чуть нужно прижать горячую воду на выходе чтобы поднять температуру,предполагаю что виноват теплообменник,в эксплуатации-5 лет.Не имея запасных прокладок и опыта промывки,я его не снимал.Виной несфазовки и отсутствия земли,оказался стабилизатор напряжения,в выходной розетке которого отсутствовал заземляющий контакт,точнее,он был оборван.
ДОБАВЛЕНО 17/08/2010 13:11
Lavrishin писал: | andrem писал: | Подходят два шланга,нижний оказался треснутым.Отрезал,одел-картина не изменилась.... | Напрасно ты резал эти шланги. Картина и не дложна была измениться....
Читай внимательно сообщение от СВЯТОСЛАВ.
Или - вычисти лоток Вентури. |
Не позволила мне моя порядочность,оставить шланг с трещиной.Тем более отрезалось максимум 10 мм.Трещина была на входе в штуцер.
Спасибо всем за помощь! |
|
adiduh
|
доброго всем вечера! У меня дома котел Vitopend 100 турбированый. постоянно через некоторое время после включения загорается авария "Реле давления воздуха не переключается" Помогите решить дануюпроблемку , спасибо |
|
xarl
Модератор
Сообщения: 21750
|
adiduh, мастера посоветовать? Так у вас профиль не заполнен... |
|
fogoffwar
Завсегдатай
Сообщения: 402
|
adiduh, ремонтировать придется.. на всякий случай гляньте, не засунул ли кто-нибудь в трубу тряпку (или еще что). Если нет - зовите мастера. |
|
SKS
|
andrem, какие два кольца??Народ,вы когда нибудь сервисные инструкции читать будете?Кольцо называется диафрагма отходящих газов и ставится ОДНА!!! То что их три в комплекте это не значит что все их нужно пихать-(они разного диаметра) ставится одна в зависимости от общей длины дымохода.И трубка треснула потому что вентилятор дико греетя... |
|