Добрый день. К сожалению не нашел ответа в разделе на свою проблему, поэтому буду благодарен дельному совету.
Суть проблемы:
В квартире установлен газовый котел Beretta CIAO 24 С.А.I.N., в эксплуатации с декабря 2008 года, газ – природный, проблем до сих пор не было. Неделю назад заметил, что при работе котла в режиме отопления при открытии крана горячей воды – котел выключается. Снял кожух и защитную крышку горелки и действительно увидел, что в режиме отопления котел работает устойчиво, но стоит открыть кран горячей воды – газ тухнет(светоиндикатор мигает зеленым цветом период 0,5-1 сек), при закрытии крана горячей воды – стартует розжиг, газ воспламеняется, котел работает устойчиво в режиме обогрева. При переводе переключателя OFF-RESET в летний режим – розжига нет, газ не воспламеняется, котел просто не работает(светоиндикатор мигает зеленым цветом период 0,5-1 сек).
ЧТО ДЕЛАЛ?
Поменял местами температурные датчики контуров отопления и ГВС. В результате (переключатель OFF-RESET в зимнем положении) котел вкючается, горячую воду нагревает, но в режиме отопления не работает, (переключатель OFF-RESET в летнем положении) котел вкючается, горячую воду нагревает.
В таком состоянии котел продержался двое суток, теперь он просто не включается (светоиндикатор горит красным цветом не мигая), на переключения переключателя OFF-RESET не реагирует. Если вилку вытащить из розетки, затем обратно включить - светоиндикатор 2 раза мигает зеленым цветом, далее - красный не мигая.
КоВлИг 
Завсегдатай
Сообщения: 479
КоВлИг
 
Сообщение #2 от 05/04/2010 15:10 цитата  

замени датчики НТС (это те, что ты менял местами) и всё будет нормально. Профилактику котлу сделай.
Trosha 
Завсегдатай
Сообщения: 448
 
Сообщение #3 от 06/04/2010 13:47 цитата  

см букварь

ДОБАВЛЕНО 06/04/2010 12:50

он здесь

  CIAO 24 28 N NORD.pdf  1.05 МБ  Скачано: 2401 раз(а)
krokys777 
Заглянувший
Сообщения: 3
krokys777
 
Сообщение #4 от 07/04/2010 20:24 цитата  

Проблема решена. Дело действительно было в неисправном датчике NТС в контуре ГВС. После установки нового датчика котел заработал во всех режимах на ура. Так что все довольны, все смеются(особенно жена). КоВлИг и Trosha огромнейшее спасибо за ваши светлые головы и оказанную помощь.