Автор | Сообщение |
og0nek
|
Здравствуйте! Сегодня включил котел и после включения выходит ошибка ERR04! В инструкций все на Китайском и не поймешь что написано,искал русскую инструкцию нигде нету! Кто знает из за чего это ошибка выходит? Буду очень признателен если поможете! |
|
anatol22
Завсегдатай
Сообщения: 406
|
Гугл хорошо с китайского переводит. Или возьми инструкцию на русском одного из аналогов котла. |
|
dmitriymoskvin
Завсегдатай
Сообщения: 347
|
на русском тоже есть (21страница) водички хочет
http://www.teplonet.ru/download/L1P26-F2(T)-SM(2011-03-_21)service_manual_RU..pdf
если давление в норме, с датчика давления две клеммы замкнуть надо для проверки цепи управления. Если ошибка исчезнет снимай его и чисти, иногда помогает. Не забудь за давление воды в системе. спустить надо, не всю конечно. Удачи. У тебя работы на пять минут с перекуром. |
|
xarl
Модератор
Сообщения: 21749
|
anatol22, dmitriymoskvin, а вы собственно с кем разговор ведете? |
|
og0nek
|
У меня 2 котла стоит обе одинаковы, 1-ая не работает а 2-ая работает! Обе котлы новые,1-ый раз включали! |
|
dmitriymoskvin
Завсегдатай
Сообщения: 347
|
og0nek писал: | У меня 2 котла стоит обе одинаковы, 1-ая не работает а 2-ая работает! Обе котлы новые,1-ый раз включали! |
Ты на каком языке общаешься? Я вообще не понял смысла вопроса или ответа. Понятней пиши.
По поводу нового: новое хуже старого зачастую бывает. |
|
Petr1888
|
По ходу у og0nek два котла стоят в каскаде, и один из них не работает. В этом и вопрос, почему при одинаковом давлении воды один выдает ошибку, а другой - нет? Попробую предположить...
1. Давление на минимальном пороге, но тогда при нагретой системе второй "стартанул" бы;
2. Неисправен датчик давления;
3. датчик исправен, но до платы не доходит его "реакция". |
|
xarl
Модератор
Сообщения: 21749
|
dmitriymoskvin, автор из Казахстана...og0nek, профиль хорошо бы заполнить. |
|
Lavrishin
Модератор
Сообщения: 1763
|
Petr1888 писал: | ... В этом и вопрос, почему при одинаковом давлении воды один выдает ошибку, а другой - нет?... | Потому что нету-ти в этом аппарате датчика давления в системе, а есть датчик протока теплоносителя. Это характерно для гидравлики FUGAS.
Даже при применении неодинаковых плат управления порядок работы датчика протока теплоносителя остается неизменным.
|
|