Сообщение #1 от 10/03/2013 23:53 цитата  

Здравствуйте! Сегодня включил котел и после включения выходит ошибка ERR04! В инструкций все на Китайском и не поймешь что написано,искал русскую инструкцию нигде нету! Кто знает из за чего это ошибка выходит? Буду очень признателен если поможете!
anatol22 
Завсегдатай
Сообщения: 406
anatol22
 
Сообщение #2 от 11/03/2013 15:06 цитата  

Гугл хорошо с китайского переводит. Или возьми инструкцию на русском одного из аналогов котла.
dmitriymoskvin 
Завсегдатай
Сообщения: 347
 
Сообщение #3 от 11/03/2013 15:41 цитата  

на русском тоже есть (21страница) водички хочет
http://www.teplonet.ru/download/L1P26-F2(T)-SM(2011-03-_21)service_manual_RU..pdf
если давление в норме, с датчика давления две клеммы замкнуть надо для проверки цепи управления. Если ошибка исчезнет снимай его и чисти, иногда помогает. Не забудь за давление воды в системе. спустить надо, не всю конечно. Удачи. У тебя работы на пять минут с перекуром.
xarl 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 21749
xarl
 
Сообщение #4 от 11/03/2013 20:23 цитата  

anatol22, dmitriymoskvin, а вы собственно с кем разговор ведете?
og0nek 
Заглянувший
Сообщения: 2
 
Сообщение #5 от 13/03/2013 02:16 цитата  

У меня 2 котла стоит обе одинаковы, 1-ая не работает а 2-ая работает! Обе котлы новые,1-ый раз включали!
dmitriymoskvin 
Завсегдатай
Сообщения: 347
 
Сообщение #6 от 13/03/2013 03:47 цитата  

og0nek писал:
У меня 2 котла стоит обе одинаковы, 1-ая не работает а 2-ая работает! Обе котлы новые,1-ый раз включали!


Ты на каком языке общаешься? Я вообще не понял смысла вопроса или ответа. Понятней пиши.
По поводу нового: новое хуже старого зачастую бывает.
Petr1888 
Новичок
Сообщения: 21
Petr1888
 
Сообщение #7 от 25/03/2013 21:25 цитата  

По ходу у og0nek два котла стоят в каскаде, и один из них не работает. В этом и вопрос, почему при одинаковом давлении воды один выдает ошибку, а другой - нет? Попробую предположить...
1. Давление на минимальном пороге, но тогда при нагретой системе второй "стартанул" бы;
2. Неисправен датчик давления;
3. датчик исправен, но до платы не доходит его "реакция".
xarl 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 21749
xarl
 
Сообщение #8 от 25/03/2013 21:30 цитата  

dmitriymoskvin, автор из Казахстана...og0nek, профиль хорошо бы заполнить.
Lavrishin 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1763
 
Сообщение #9 от 26/03/2013 07:17 цитата  

Petr1888 писал:
... В этом и вопрос, почему при одинаковом давлении воды один выдает ошибку, а другой - нет?...
Потому что нету-ти в этом аппарате датчика давления в системе, а есть датчик протока теплоносителя. Это характерно для гидравлики FUGAS.
Даже при применении неодинаковых плат управления порядок работы датчика протока теплоносителя остается неизменным.