ESpec - мир электроники для профессионалов


Viessmann Vitopend 100-WH1B неисправности и их решения[Закр]

  Список форумов » Газовые котлы
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
msvsanjok 
Бывалый
Сообщения: 67
msvsanjok
 
Сообщение #1 от 22/08/2010 23:28 цитата  

Viessman Vitopend 100- WH1B.Котел гоняет воду по малому кругу...то загорится газ на несколько сек. ,то погаснет , с небольшой переодичностью.Трехходовый клапан проверил, там все ок.При выключении регулятора нагрева воды (горячая вода не включена), начинает ганять по большому кругу, то есть так, как надо.Поворачиваю рег. нагр.воды, и опять по малому кругу.Но так котел становится неполноценным...Подскажите решение проблемы.Всем спасибо!

фото


alex.net 
Бывалый
Сообщения: 54
 
Сообщение #2 от 22/08/2010 23:47 цитата  

С начало пропишись в профиле откуда ты?
m.ix 
Master Mixa
Сообщения: 1972+
m.ix
 
Сообщение #3 от 22/08/2010 23:53 цитата  

msvsanjok,
1 почитать user manual как следует
2 вызвать мастера
cybe 
Фанат форума
Сообщения: 12800
cybe
 
Сообщение #4 от 23/08/2010 06:45 цитата  

msvsanjok, читаем http://monitor.espec.ws/section38/topic116727.html Исправляем
msvsanjok 
Бывалый
Сообщения: 67
msvsanjok
 
Сообщение #5 от 23/08/2010 15:29 цитата  

Когда рег. отопления в положени выкл., а рег.водонагр.включен(кран гарячей воды выключен),то котел включается нагревает воду до 60градусов и гоняет по малому кругу.Тоесть проблема в каком то датчике,или я ошибаюсь?Спасибо за ответы!
Lavrishin 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1763
 
Сообщение #6 от 23/08/2010 16:18 цитата  

msvsanjok,
Ты даже правильно модель котла написать не сподобился. Серии Vitopend 100 существует несколько моделей котлов.
Слушайся модератора.
Ходи этот сторона.....
msvsanjok 
Бывалый
Сообщения: 67
msvsanjok
 
Сообщение #7 от 23/08/2010 16:33 цитата  

Lavrishin писал:
msvsanjok,
Ты даже правильно модель котла написать не сподобился. Серии Vitopend 100 существует несколько моделей котлов.
Слушайся модератора.
Ходи этот сторона.....

Одни придирки...Злой вы сударь...
rw6hhb 
Бывалый
Сообщения: 91
 
Сообщение #8 от 23/08/2010 22:33 цитата  

msvsanjok писал:

Одни придирки...Злой вы сударь...

а Вы сударь так и не удосужились обозначить модель котла.....или Вы не понимаете что моделей много и они разные?
SKS 
Участник
Сообщения: 184
SKS
 
Сообщение #9 от 23/08/2010 23:12 цитата  

Модель котла по барабану если горит индикатор.Реле протока...
msvsanjok 
Бывалый
Сообщения: 67
msvsanjok
 
Сообщение #10 от 23/08/2010 23:28 цитата  

rw6hhb писал:
msvsanjok писал:

Одни придирки...Злой вы сударь...

а Вы сударь так и не удосужились обозначить модель котла.....или Вы не понимаете что моделей много и они разные?

Ссори!Уже исправил.
Lavrishin 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1763
 
Сообщение #11 от 24/08/2010 08:42 цитата  

msvsanjok
Читай сообщение от дяди Славы....
SKS писал:
....Реле протока...
Я бы оключил это реле и проверил работу котла и реле.




msvsanjok 
Бывалый
Сообщения: 67
msvsanjok
 
Сообщение #12 от 24/08/2010 14:43 цитата  

Реле протока почистил.Гвс теперь все ок.Когда вода не вкл.зеленый не горит. Но трехходовой что-то подклинивает,хотя смазал хорошо,силиконовой смазкой.Чуточку отпустил первые два болта, и вроде все работает как надо.Похолодает надо будет лучше проверить... Всем огромное спасибо!
Lavrishin 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1763
 
Сообщение #13 от 24/08/2010 17:37 цитата  

msvsanjok,
В этих аппаратах часто бывала проблема именно с трехходовым клапаном. Он именно и подклинивал.
Надо чтобы трехходовой клапан отодвигался от закрытого положения на 3-5 шагов двигателя.
Помогала чаще всего перепрошивка программной памяти.
Похоже, что тебе без дяди Славы SKS не обойтись. Он по этим аппаратам - ДОКА......
SKS 
Участник
Сообщения: 184
SKS
 
Сообщение #14 от 27/08/2010 07:58 цитата  

Тот который на снимке двитгунец хороший.Маленькие полное г...
Dics 
Заглянувший
Сообщения: 1
 
Сообщение #15 от 28/08/2010 15:47 цитата  

Здравствуйте, а можно на рисунке показать где этот трехходовый клапан.Такая же ситуация-на отопление включается на секунд 15, затем вырубается, по батареям не идет. Спасибо.
Мелиор 
Старший модератор
<B>Старший модератор</B>
Сообщения: 33815
Мелиор
 
Сообщение #16 от 28/08/2010 17:06 цитата  

Dics, ой не лезь сам, беды натворишь
Nick71 
Заглянувший
Сообщения: 2
 
Сообщение #17 от 02/09/2010 02:47 цитата  

ДоБрое время суток! У меня проблемма с котлом Viessmann Vitopend 100 WH1B 30 КВт. турбо. Довольно часто подклинивает трехходовой клапан за 2 года эксплуатации, причем 1 год без нареканий, 5 раз приходилось разбирать и смазывать! Попадалась инфа, что есть прошивка, которая дает команду двигателю открутиться на пару оборотов назад. Был у сервисников сказали что не слышали о прошивке и надо менять клапан! 700 грн. Помогите если в курсе где взять прошивку и чем шить. А может какая - то доработка клапана возможна?
КоВлИг 
Завсегдатай
Сообщения: 479
КоВлИг
 
Сообщение #18 от 02/09/2010 10:14 цитата  

Nick71, пpийдётся pаботать только с сеpвисом. Пpошивка у них была, но сейчас она не нужна, так как на сколько мне известно, бpак с pаботой 3хход. был в 2008 толи 2007году(хотя ваш котёл в гpуппе pиска, но 2 года он както же pаботал), последние паpтии котлов в этом уже не нуждаются. А вот если подклинивает 3хход. то лучше поменять и если что по гаpантии звать тех кто поменяет.
Nick71 
Заглянувший
Сообщения: 2
 
Сообщение #19 от 02/09/2010 13:26 цитата  

КоВлИг Да, мой котел 2008 г. клапан подклинивал, но освобождался сам. Потом закнивало так, что приходилось вскрывать и смазывать. Данный симптом проявляется после летнего режима и обесточки питания.
SKS 
Участник
Сообщения: 184
SKS
 
Сообщение #20 от 06/09/2010 06:39 цитата  

Прошивка есть-надо слать плату мне.А это нереально-у тебя же нет подменной платы.