аристошка
|
чудес не бывает вода или есть или нет
если давление на манометре котла изменяется то
1 расширительный бак - давление\мембрана\несоответствие объема бака СО
2 теплообменник - дырка внутри/дырка снаружи
3 утечка в СО - опять дырка в СО
4 кран подпитки - неисправен\плохо закрыт
5 включение насоса на отопление, давление в динамике(возможно небольшое изменение давления)
больше в данной чабуретке ничего не может быть |
|
meduza04
|
Я думаю, что у человека перекачен расширительный бак. Он несколько раз писал о том, что давление воздуха в баке 2 атм, а должно быть 1 атм. Необходимо сбросить давление воздуха в баке до 0.9-1.0 атм. |
|
timasss
|
meduza04 писал: | Я думаю, что у человека перекачен расширительный бак. |
Об этом вчера уже писали и оказалось что действительно перекачан бак (2 бара было). Но виновник темы пока не отписался как заработал котел после тарировки. Ждем-с. |
|
rostevich
|
Вариантов с баком прозвучало куча,но причом здесь ГВС!!?
По поводу крана подпитки частично согласен,но в сторону медленного роста, и опять же в любом режиме.
И то и другое возможно но ,опять же, в любом режиме. Думаю что следует проверить теплообменник на "вшивость".
Если утечьки в СО точно(на100%) нету то проделай следующее:
1.На выключеном,остывшем котле добери давление до 2bar.
2.Если нет крана на входе ГВС, перекрой центральную воду.
3. Слей воду через смеситель, В таком состоянии в системе отопления давление 2bar., в системе водоснабжения 0
4.Открути трубки контура ГВС с котла.
5.Запусти котёл, и прогрей его.
6. Следи за падением давления в контуре СО и визуально за возможным выливанием воды из открытого контура ГВС.Удачи.
ДОБАВЛЕНО 04/12/2009 23:56
Думаю что это теплообменник
ДОБАВЛЕНО 04/12/2009 23:59
timasss, У нас если весь город не будет брать воду то максимум 2 атм. и то если открыть один кран на весь город. |
|
timasss
|
Ростик, да уже определились с баком. У VLAD777VPI было завышенное (2 атм.) давление в бачке - он просто у него не работал при 2 атм в системе! Он это сам подтвердил. На теплообменник нечего было грешить также как и на кран подпитки изначально - ведь это же элементарная гидравлика. Плохо конечно, что не отписался хозяин темы - Влад, ты уж напиши как работает, а то народ нервничает и советы продолжает давать!
ДОБАВЛЕНО 04/12/2009 23:10
Так что ждем-с. Слово за хозяином...
ДОБАВЛЕНО 04/12/2009 23:32
rostevich писал: |
timasss, У нас если весь город не будет брать воду то максимум 2 атм. и то если открыть один кран на весь город. |
Жуть какая!!!... У нас с этим проще - директор водоканала по нашему региону от Януковича главный... Только вот тарифы на воду одни из самых высоких по стране... Зато вода есть... Вооооот... |
|
аристошка
|
а как по поводу того что нежелательно запускать котел без давления в системе ГВС
чтоб не деформировать битермический теплообменник от давления в СО
ну это правда только у аристонов рекомендуют |
|
timasss
|
аристошка писал: | а как по поводу того что нежелательно запускать котел без давления в системе ГВС
чтоб не деформировать битермический теплообменник от давления в СО
ну это правда только у аристонов рекомендуют |
Да это вообще то для всех котлов рекомендуют. Не только для Аристонов... Здесь же говорилось о проверке котла под давлением. БЕЗ ПЛАМЕНИ... И никто, заметь, и словом не обмолвился о том что котел надо включать!!! |
|
аристошка
|
а ни кто и не запрещала
а товарищ заглянувший может и не знает что это делать нельзя
к тому же котел битермик простой как табурет а разборка уже на вторую страницу пошла |
|
AKVA-TERM
Модератор
Сообщения: 1729
|
Хотелось бы увидеть выписку из документа в котором указанно что нельзя использовать котел с не подключённым 2 контуром .
И как быть если водоснабжение не постоянное ,а обратного клапана перед котлом нет. |
|
аристошка
|
это рекомендации
не могу найти в документах по Аристону |
|
VLAD777VPI
|
всем спасибо за информацию, прошу прощение за отсутствие. Сбросил давление в расширительном бачке до 1 бар. давление в котле не растёт держится в пределах 1.5 бар.было при давлении 2.5 бар в районе 2.2 бар. в режиме гвс работает лучше пока давление в норме, как будет дальше не знаю будут изменения отпишу. |
|
timasss
|
VLAD777VPI, , рад за тебя. А дальше будет хорошо. Как поплохеет - проверяй давление в баке. Молодчага! |
|
аристошка
|
ура победил!!!
поздравляю |
|
VLAD777VPI
|
только я не понял почему же падало давление, наверное расширительный бак не так работал , хотя давление не шкалило до красной зоны. А до победы еще далеко котел не давно уходил в аварийный режим и не включался. при этом издавая характерный писк,, постучал отверткой, потрогал провода вроде заработал, а вообще думаю менять нах этот котел. |
|
Ruvim
|
Меняй и не думай, берета это полное ..., а битермика вообще сама по себе прошлый век для самых бедных кварталов италии. Если хочеш котел не доставляющий проблем и комфорт по ГВС, то необходим одноконтурный котел с бойлером косвенного нагрева и все это желательно произведенное солидной! немецкой фирмой. Подобный вариант будет дороже, но надежность и адекватноть российским реалиям выше. |
|
КоВлИг
Завсегдатай
Сообщения: 479
|
Ruvim, а что по вашему не полное... и не прошлый век? конкретика по маркам и моделям желательно. |
|
timasss
|
VLAD777VPI, у тебя что - до хрена денег? Менять собрался... На что если не секрет? Смотри, а то поменяешь шило на мыло и жалеть потом будешь, вспоминая ЧАО как самый непроблемный котел - такие "умники" на моей практике уже были, потом жалели... Бак тарировать в процессе эксплуатации надо на всех котлах. Твой не отличается этим от других котлов. А авария выскочила - так напиши зеленый-желтый мигал или красный горел? Какие провода трогал? Поможем чем сможем. Мое мнение - рановато менять собрался |
|
VLAD777VPI
|
горел красный, стучал по катушке поджега писк по моему был от туда же, давление падало один раз при подпитке больше полтора бара не берёт, давление при нагреве не повышается. трогал весь пучок проводов который к поджегу и идет. |
|