Автор | Сообщение |
Доломанжи Людмила
|
vela compact перегревается трубка подачи воды на контур и кипит теплообменик |
|
gaz1
Завсегдатай
Сообщения: 321
|
Теплообменник забит по контуру СО. Вряд-ли удастся прочистить. Замена |
|
Доломанжи Людмила
|
Теплообменник коаксиальный проверили на загрязнения,чистый, на трубку подачи воды на контур ГВС установили обратный клапан,трубка перестала греться,но происходит закипание воды в теплообменнике, температура воды на ГВС не регулируется ,выдаёт кипяток |
|
gaz1
Завсегдатай
Сообщения: 321
|
Доломанжи Людмила писал: | Теплообменник коаксиальный проверили на загрязнения,чистый, |
А я говорю - ЗАБИТЫЙ... |
|
sergey 73
Завсегдатай
Сообщения: 560
|
gaz1 писал: | Доломанжи Людмила писал: | Теплообменник коаксиальный проверили на загрязнения,чистый, |
А я говорю - ЗАБИТЫЙ... | и причём кАнкретно, скорее всего только замена. |
|
Доломанжи Людмила
|
Может,можно промыть?приходил горе-мастер каким то раствором промывал,результат нолевой ,,чем промыть? , |
|
аристошка
|
тут только наносантехники с перфораторами помогут |
|
Доломанжи Людмила
|
так что ? ни чем промыть не удастся?новый то теплообменник за 200уе.стоит,а новый котел 600?вот в чём вопрос : |
|