Автор | Сообщение |
=MonSTR=
|
Добрый день господа
У меня такая проблема- навернулся датчик давления Ц.О.
питание 18v в плату выдаёт 5v. на давление не реагирует.
может у кого нить есть информация по датчику ?
~цена ?
В каких ещё котлах применяеться ?
Полное название ?
|
|
СВЯТОСЛАВ
|
Восстановить, разобрать, почистить, что пробовал делать? |
|
=MonSTR=
|
а смысл его разбирать, если он выдаёт 5 вольт без измениия ? |
|
AKVA-TERM
Модератор
Сообщения: 1729
|
=MonSTR=, Аналогичные датчики применяються в котлах Demrad c цифровым дисплеем. только цена в 2 раза дороже. У TERMET =250гр.Demrad >560гр. Есть метод как на время обмануть плату.но только за давлением нужно обязательно следить.
|
|
=MonSTR=
|
Я плату уже обманул, поставив сопротивление на выходе датчика. Аппарат при этом выдаёт постоянное давление 1,8 бар. и работает нормально.
Проблема в том, что я не могу его найти. Если на максимальном давлении сработает мех. сбросник, то на минимальном давлении защиты нет т.е без него.котёл работал не полноценно. |
|
Мелиор
Старший модератор
Сообщения: 33809
|
=MonSTR=, тему оформи согласно правилам форума - в заголовке допиши вид техники и неисправность |
|
=MonSTR=
|
Мелиор, я не умею изменять тему |
|
КоВлИг
Завсегдатай
Сообщения: 479
|
тебе датчик нужен для чего? для того что бы видеть давление на экране или для того, что бы защита от сухого хода была? |
|
=MonSTR=
|
ну впринципе индикация на экране не столь важна, можна мех манометр воткнуть в систему,а вот для защиты не помешал бы.... |
|
Мелиор
Старший модератор
Сообщения: 33809
|
=MonSTR= писал: | Мелиор, я не умею изменять тему |
В первом своем сообщении кликаешь "изменить" и меняешь заголовок. Сделай, пожалуйста, не хочется удалять тему |
|
timasss
|
=MonSTR= писал: | ну впринципе индикация на экране не столь важна, можна мех манометр воткнуть в систему,а вот для защиты не помешал бы.... |
Тогда, если не можешь найти такой же датчик-преобразователь давления, можно врезать в систему через переходник реле мин давления любое которое найдешь и подключить его в разрыв сопротивления на выходе датчика, которое ты поставил. Упало давление - не включится якобы по ошибке датчика , поднялось до сработки - сразу покажет твои 1.8 атм. |
|
Виталий69
|
Я у себя на "Termet Minimax Turbo GCO DP-21-03" три недели назад менял этот датчик - давление скакало, как при гипертонии - то в меньшую, то в большую сторону. При 2,8 бар котёл уходил в ошибку Е9, вода в системе остывала - давление снижалось и с 2,5 бар котёл вновь начинал работать. Самое удивительное то, что самое большое повышение давления происходило, если выставлялась температура от 65 до 75-77 градусов..Он даже не набирал заданной температуры - из-за превышения давления выключался. Выставляешь большую температуру контура отопления - работает. При нагреве воды в контуре ГВС - всё "нормально" - давление падало с 2,2 до 0,9-1,4. Полное название SIKA тип Pх500 PXTERMET000002 № чертежа 900.08.00.00 в спецификации запасных частей. У нас стоит 380руб. |
|
dog0
|
Добрый день.
Котел тип GCO-DP-21-13 старого образца первый выпуск, показывает ошибку Е 8,
по инструкции показывает неисправность Преобразователь давления 5030BB00
Подскажите как обмануть схему, какого номинала нужно сопротивление поставить вместо датчика давления для проверки работоспособности котла и платы управления |
|
dog0
|
Поменяли местами датчики, взяли с котла почти такого же GCO-DP-21-03, поставили и пропала ошибка Е 8, а неисправный поставили на тот котел, так он начал выдавать давление то много то мало, как выше предельного так вырубался котел и ошибка вылетала Е 9, так покуражился и успокоился датчик котел вроде работает, а вот первый котел не запустили, выдал теперь ошибку Е 4, продолжим завтра эксперимент. |
|
dog0
|
Повесили сопротивление вместо датчика NTC , пропала ошибка Е 4, теперь показывает ошибку Е 6 и Е 1, котел включаем в сеть запускается вентилятор и насос, а вот поджога и газа нет, что делать дальше не знаем. Есть вторая плата поджога попробовали ставить не чего не изменилось. |
|
Electronik22
|
dog0, Продолжайте эксперимент! А там глядишь и мастеру работа - два котла чинить. |
|
dog0
|
Плату поджога проверили в работе на другом котле- работает, запасную опробовали то же - не работает ошибка Е 1, что случилось с запасной не ясно лежала рабочая на всякий случай, а вот платы управления немного разные у этих котлов пробовали менять платы управления ошибка Е 5 загорается, в данном котле да же нет такой ошибки в описании и датчика течения воды как в другом котле.
GCO-DP-21-13 плата управления номер 55101
GCO-DP-21-03 плата управления номер 52701
Ломаем дальше. |
|