ESpec - мир электроники для профессионалов


Котел BAXI Eco 3 Compact 240i, не переключает на ГВС

  Список форумов » Газовые котлы

Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
AndreyVos 
Заглянувший
Сообщения: 7
 
Сообщение #1 от 20/01/2015 01:05 цитата  

Всем добра!
Исходные данные:
Есть котел двухконтурный Baxi eco3 compact 240i.
Работал без нареканий около 5 лет, за это время два раза делал регламент.

Проблема:
не стал переключиться на ГВС. Но, по отоплению, как работал, так и работает, без нареканий.

Детали: вызвал "мастера". Он не смог вывернуть датчик протока ГВС - прикипел. С его слов, первая причина -это то, что внутри него есть фильт, который часто забивается накипью.
Решено было поменять всю входную гидравлическую группу с датчиком протока ГВС в сборе. Заказали, дождались, поменяли. Переключение на ГВС не работает.
В процессе "ковыряния" выяснились нюансы проблемы:
Переключение на ГВС могло происходить без причинно, если пошевелись датчик Холла, вокруг оси. Можно было найти такое положение датчика Холла, когда котел переключался на ГВС, но при прерывании подачи воды, не переходил на отопление, или подачи воды не было, а котел сам переходил в режим ГВС.
Можно сказать преключался на ГВС хаотично.
Т.е специфика проблема сузилась и она возникает только, при переходе на вкл/выкл ГВС, уже переключившись на режим ГВС на нагрев воды котел работал в нормальном рабочем режиме.
Приняли решение, что не исправен датчик Холла. Заказали, дождались, поменяли. Переключи на ГВС не работает
(((
все провода и клемы проверили, позвонили - с ним все Ок.

"Мастер" решил что проблема в материнской плате, и уже заказал её. Я склонен ему уже не доверять. За плату платить не хочу.

Помогите советом, что можно проверить, и как?!
Знакомый с монитора 
Завсегдатай
Сообщения: 469
 
Сообщение #2 от 20/01/2015 03:06 цитата  

AndreyVos, смотрим мурзилку




sergey 73 
Завсегдатай
Сообщения: 560
sergey 73
 
Сообщение #3 от 20/01/2015 08:15 цитата  

AndreyVos, откуда Вы?
AndreyVos 
Заглянувший
Сообщения: 7
 
Сообщение #4 от 20/01/2015 14:36 цитата  

Знакомый из монитора,
Элементы, про которые Вы говорите ( датчик протока и датчик Холла) были заменены на новые.
Проблема не устранилась.


Sergey73,
я из Подмосковья, г. Воскресенск.
Знакомый с монитора 
Завсегдатай
Сообщения: 469
 
Сообщение #5 от 20/01/2015 15:09 цитата  

AndreyVos, светодиод на датчике протока загорается при открытии крана ГВ?
AndreyVos 
Заглянувший
Сообщения: 7
 
Сообщение #6 от 20/01/2015 15:54 цитата  

Знакомый с монитора, да, светодиод загорается.

НО я еще раз акцентирую внимание на том, что включение/выключение режима ГВС происходит не от открытия/закрытия крана ГВ, а от того, как расположен датчик Холла, как я его пошевелю.

На выходных смогу видео снять, как это происходит и выложить ссылку. посмотрите.
AKVA-TERM 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1729
AKVA-TERM
 
Сообщение #7 от 21/01/2015 09:16 цитата  

AndreyVos, А что мешает снять Датчик протока ГВС, датчик Холла и произвести "лабораторную работу" руками?
GazPromServis 
Заглянувший
Сообщения: 2
 
Сообщение #8 от 23/01/2015 18:09 цитата  

попробуйте поменять датчик ГВС (NTS)
xarl 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 21748
xarl
 
Сообщение #9 от 24/01/2015 08:29 цитата  

GazPromServis, профиль...
AndreyVos 
Заглянувший
Сообщения: 7
 
Сообщение #10 от 28/01/2015 11:54 цитата  

Знакомый с монитора, спасибо за помощь.
"лабораторную работу" руками, это как? можно поподробней?

Снять видео не смог в эти выходные, в следующие сделаю.
xarl 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 21748
xarl
 
Сообщение #11 от 28/01/2015 11:58 цитата  

AndreyVos,
Lavrishin 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1763
 
Сообщение #12 от 28/01/2015 14:03 цитата  

AndreyVos и GazPromServis ,
Вы оба нигде не обитаете (судя по вашим профилям)... Схлестнитесь в личке... Может быть вы оба обитаете в одной и той же теплотрассе... гы-гы гы-гы гы-гы
И почитайте здесь http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html ...
AndreyVos 
Заглянувший
Сообщения: 7
 
Сообщение #13 от 28/01/2015 17:59 цитата  

я заполнил профиль, теперь, наверное, мне еще больше будут помогать советами))
Аква- терм, так что такое, "лабораторная работа"


попробуйте поменять датчик ГВС (NTS) - сегодня купил, заменять буду вечером.
AKVA-TERM 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1729
AKVA-TERM
 
Сообщение #14 от 28/01/2015 18:53 цитата  

Лабораторная работа это то что происходит в датчике когда через него протекает холодная вода нужно с имитировать "руками".
AndreyVos 
Заглянувший
Сообщения: 7
 
Сообщение #15 от 29/01/2015 16:48 цитата  

Записал два видео.
по ссылке доступно
https://picasaweb.google.com/103386601875548945681/Baxi?authkey=Gv1sRgCMDOp-PYicv3cg
жду новых вариантов

датчик ГВС (NTS) заменил - не помогло.
AKVA-TERM 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1729
AKVA-TERM
 
Сообщение #16 от 29/01/2015 18:11 цитата  

AndreyVos, Что мешает произвести "лабораторную работу" руками?
AndreyVos 
Заглянувший
Сообщения: 7
 
Сообщение #17 от 29/01/2015 18:29 цитата  

аква-терм, а зачем? убедиться что вода, через датчик протока протекает равномерно? я в этом итак уверен
AKVA-TERM 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1729
AKVA-TERM
 
Сообщение #18 от 29/01/2015 18:36 цитата  

AndreyVos, Я написал. Вы услышали.Дальше без меня.
ЗЫ. с таким подходом к ремонту могу только посоветовать вам обратится в сервис.

ДОБАВЛЕНО 29/01/2015 19:39

AndreyVos, Теперь по правилам этого форума.
1. огласите нам маркировку (радиодетали) датчика холла.срисуйте схему этого узла.
2 .найдите даташит на него.почитайте его. Сделайте выводы как именно он работает.
Дальше будут советы по существу.
.

ДОБАВЛЕНО 29/01/2015 19:42

Вы ждете готового решения.Знайте-его может не быть!
and ua 
Новичок
Сообщения: 15
and ua
 
Сообщение #19 от 20/03/2015 00:54 цитата  

И чем всё закончилось?
Группа обратки видимо с Eco4

Перейти: 