ESpec - мир электроники для профессионалов


BAXI LUNA HT 1.550 отрыв пламени горелки

  Список форумов » Газовые котлы

Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
Viktor_R 
Заглянувший
Сообщения: 2
 
Сообщение #1 от 08/06/2010 00:56 цитата  

Уважаемые форумчане! Прошу помощи! Может кто сталкивался с подобной ситуацией.
При розжиге котла происходит отрыв пламени. Котел конденсатник BAXI LUNA HT 1.550 .
При тестировании и замере СО2 работает без проблем, в рабочем режиме нет. Стандартное подключение дымохода коаксиалом невозможно. Применено раздельное. Забор воздуха из помещения, кубатура позволяет, Отвод-стандартное колено d-80мм, гор.патрубок 400мм, конденсатосборник, подъем d-80мм 1000мм, далее переход в d-110 мм длина11метров вертикально. При отсоединении котла от дымохода, котел работает . Ясно что проблема с дымоходом, не создается ли дополнительная тяга? И как эту проблему можно решить? Обороты турбины при розжиге уменьшали с 2600 завадских до1800, макс с 5600 до 4000, не помогает.
Заранее благодарен за совет!
Shopen_TI 
Заглянувший
Сообщения: 1
 
Сообщение #2 от 08/06/2010 14:44 цитата  

Привет!
А вы, совершенно случайно, с сервисным инженером этот вопрос не обсуждали? По-моему здесь вы описали проблему и ее причину достаточно подробно. Разбирайте дымоход и ищите пробку.
По схемам производителя раздельный дымоход для этого котла достигает в сумме 60 метров.
Пробка, ищите.
Viktor_R 
Заглянувший
Сообщения: 2
 
Сообщение #3 от 08/06/2010 21:06 цитата  

Shopen_TI !!! Благодарен Вам за понимание! Обсуждали.
Имидж торговой марки котла и его стоимость, ошибок в устройстве дымохода не допускает.
Сегодня, второй котел ( дублирующий) подклюили к тому же дымоходу- работает как часы!
Дальше, работа сервисной службы!!!