После розжига газовый водонагреватель ГРЭТА выходит на блокировку с ошибкой Е6. При закорачивании контактов прессостата, после пуска турбины, колонка работает без проблем. Однако, с новым прессостатом (реле давления дыма) первоначальная картина повторяется. Заметил, что при срабатывании электрода поджига ощутимо падают обороты вентилятора, а это собственно и приводит к блокировке водогрейной колонки. Мысли?
Leo140969 
Завсегдатай
Сообщения: 583
Leo140969
 
Сообщение #2 от 07/06/2010 16:34 цитата  

homosapiens, в первую очередь надо проверить питание. Плохой контакт при возрастании тока нагрузки приводит к просадке напряжения. Замерь напряжение на вентиляторе во время розжига.
AKVA-TERM 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1729
AKVA-TERM
 
Сообщение #3 от 07/06/2010 20:34 цитата  

homosapiens писал:
Заметил, что при срабатывании электрода поджига ощутимо падают обороты вентилятора,


Нормальное явление Что бы при розжиге пламя не срывало.
homosapiens 
Заглянувший
Сообщения: 8
homosapiens
 
Сообщение #4 от 09/06/2010 19:39 цитата  

Leo140969, во время розжига напряжение на вентилятор пропадает, соответственно прессостат размыкается и колонка уходит на блокировку.