MASTER GAS Seoul 16 не видит пламя

  Список форумов » Газовые котлы

Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
nialki1 
Новичок
Сообщения: 16
 
Сообщение #1 от 17/09/2019 14:51 цитата  

Здравстауйте,
котёл MASTER GAS Seoul 14, плата daesun ac-ssp-2-ver3, не видит пламя.
Котел стартует, загорается пламя и валится в ошибку A6
Был пробит Q8, заменил - все равно A6
Вопрос: напряжение на электрод ионизации появляется только когда открывается клапан газа или есть с самого начала?
anatol22 
Завсегдатай
Сообщения: 406
anatol22
 
Сообщение #2 от 17/09/2019 22:11 цитата  

Q8 какой поставил?
nialki1 
Новичок
Сообщения: 16
 
Сообщение #3 от 18/09/2019 08:03 цитата  

DZ23C24 не нашёл, отломил ножку пробитого стабилитрона и впаял сверху SMD стабилитрон на 24 вольта, BZX84-C24
PS Вычертил схему, тут вроде должен стоять полевик, но в теме http://monitor.espec.ws/section38/topic243785p20.html написано что стабилитроны.