Автор | Сообщение |
boristjmj
|
Добрый день. Подскажите может кто в курсе как настроить пламя на газовом котле.vaillant vcw 240xe. В моем случае уменьшить.
фото023bb0.jpg |
Описание: |
|
Размер файла: |
443.45 КБ |
Просмотрено: |
1211 раз(а) |
|
|
|
Знакомый с монитора
Завсегдатай
Сообщения: 469
|
Не совсем корректный вопрос.
Пламя нужно уменьшить на минимальной мощности или на максимальной? |
|
boristjmj
|
|
Знакомый с монитора
Завсегдатай
Сообщения: 469
|
|
boristjmj
|
Спасибо за помощь Знакомый с монитора! Все настроил но помог жиклер тот что слева от того который вы показали.
Всех благодарю за внимание ТЕМА ЗАКРЫТА!!!
фото023bb0.jpg |
Описание: |
|
Размер файла: |
378.96 КБ |
Просмотрено: |
1281 раз(а) |
|
|
|
Знакомый с монитора
Завсегдатай
Сообщения: 469
|
boristjmj, слева мощность розжига (минимальная мощность) , справа максимальная мощность. Третьего не дано... |
|
boristjmj
|
Благодарю за информацию Знакомый с монитора мне помог и тот и другой жиклер. У меня громко вспыхивало пламя и потом было большое пламя что радиатор был весь красный. Теперь все четко работает тихо вспыхивает пламя и потом умеренно горит не накаляя радиатор. |
|
Знакомый с монитора
Завсегдатай
Сообщения: 469
|
Собственно эти процедуры (настройку давления газа) нужно проводить с помощью манометра . |
|
boristjmj
|
У нас люди привыкли все выставлять на глаз и получается лучше чем с манометром.
Мне мастер выставлял пламя на глаз два года назад, но я тогда не обратил внимания какие жиклеры он крутил.
Кстати человек из гассервиса.
ДОБАВЛЕНО 10/02/2014 13:50
Да и манометра я еще не купил. |
|
Electronik22
|
boristjmj писал: | У нас люди привыкли все выставлять на глаз и получается лучше чем с манометром. |
Никому больше такого не говори! |
|
boristjmj
|
Да буду дальше молчать, ато газовщики останутся без работы. |
|