| при включении горячей воды на экране должна быть её температура, а показывает сразу 99, через секунд 10-15 котёл закипает и отключается датчиком перегрева а вода течёт холодная. Котлу один год .У нас он не сервисе,знакомый просит "чёто сделать" магазин в котором гарантия и сервис на котёл уже не существует.Что посоветуете? |
|
sergey 73
Завсегдатай
Сообщения: 560
|
| Коли показывает 99 проверяй NTC |
|
|
Юра1972
|
| Газ горит а вода холодная! Датчик конечно проверю. |
|
sergey 73
Завсегдатай
Сообщения: 560
|
| Юра1972 писал: | | Газ горит а вода холодная! | Мож отопление греет? Тогда сервомотор посмотри. Кинь вместо NTC рез. 10 кОм, если будет закипать, мой вторичник по теплоносителю. |
|
|
Юра1972
|
| Кто знает как меняется сопротивление NTC в зависимости от температуры,и что значит 99 на экране? |
|
sergey 73
Завсегдатай
Сообщения: 560
|
| При 25 градусах примерно 10 кОм, при нагревании уменьшается. |
|
|
Юра1972
|
| Большое спасибо за информацию.Через 2 дня буду на адресе.О результате отпишу. |
|
|
rostevich
|
посмотри мой профиль изайди в аську.
ДОБАВЛЕНО 09/03/2010 23:06
каждый котёл имеет свою зависимость и свои терморезисторы ,многие конечно подходят, но на твоём котле по моему стоят два погрузных терморезистора. а насчёт вторичника sergey 73 не далёк от истины и я тоже советую проверить этот вариант У меня есть в хозяйстве похожие котлы ZOOM Expert по моему это одно и тоже. |
|
|
homosapiens
|
| Вчера был идентичный случай, заменил датчик NTC и котел функционирует нормально. |
|