Автор | Сообщение |
aik4aik
|
отопление работает нормально, батареи горячие, но с горячей водой по-другому: при включении слабого напора воды - из крана течет теплая вода, не очень горячая, когда кран открываешь на полную, то как котел нагреет воду - течет аж кипяток, но он проходит секунд через 15-20 потом течет холодная вода как их крана холодной воды в течении секунд 20-30, потом опять - горячая, кипяток и так далее, по очереди. Если так оставить наполнять ванну, то в результате все равно получается прохладная вода. Подскажите, что с котлом
ДОБАВЛЕНО 04/12/2008 14:38
и при этом подмигивает красным свотодиодом |
|
AKVA-TERM
Модератор
Сообщения: 1729
|
Датчики НТС проверьте на разных температурах |
|
DeeD
|
У метя та же история была с водой (в ванной мыться невозможно - вода бежала то очень гарячая то очень холодная)......
вызывал "мастера - фломастера" ...... почистил щёточкой котёл -взял денег.....к слову сказать котёл с его проходом начал работать нормально...и вода бежала гарячая без температурных колебаний... но как только он ушёл _ всё вернулось на круги своя((( опять же таки ему было заплочено за новый температурный датчик...... 100грн.
Решил проблему сам - на плате управления есть обозначения перемычек (штырьки пустые) - закоротил JP4 (ограничени по темп. гарячей воды) и всё заработало ....)))))))
так что попробуй так же - и будет тебе счастье!!
а вообще я хочу сказать, что хуже этого котла НЕТ!!!! с его недоделаными МОЗГАМи....
сам помагаю советом другим и в тоже время целую ночь е@....сь с этим гадом ................. модуль розжига почти сдох......загорается кр. лампочка...после пару минут работы ...... (ещё слышен перед загоранием кр. лампочки характерый звук ...высокий...)
дотяну до утра - и буду искать новый блок управления........... |
|
Lavrishin
Модератор
Сообщения: 1763
|
DeeD,
У этого котла самодиагностика своеобразная. Я бы менять плату пока не стал, а заменил бы датчики NTC. Очень часто именно неисправность датчика NTC приводит к такой блокировке. |
|
alex.net
|
100 гр.это нашару его закупка 8 евро при курсе13=104гр. Ну а поделу ябы тоже проверил датчик нтс апотом уже далье. НО мне еажется у тебя его нет, и ты думаеш это проблема-так вот он у тебя есть на патрубке отопления там такойже - поменяй местами на время провери . Еси подтердится , токупиш новый. УДАЧИ! |
|
DeeD
|
вчера узнал сколько плата стоит 2600 грн. !!!!!
считают по курсу евро 185 * 14,2
космос однозначно.
а по диагностике добавлю.....
..у меня он уже некоторое время постоянно отключается......сначала раз в недельку... потом раз в день..... а эту неделю каждую ночь кочегаром работал ))....
ДОБАВЛЕНО 19/12/2008 12:18
когда писал прошлое сообщение - мозги этого котла были вскрыты и плата лежала перевёрнута (кстати у меня одна большая плата управления и одна маленькая на штырьках к ней присоединена блок розжига и контроля пламени)... так вот при горящем красным светодиодом я пальцем прикалался к плате розжига и контроля пламени ....и у меня промигивала ЗЕЛЁНАЯ.... и котёл запускался...........пару сек работал и отключался (было похоже на плохой контакт - позже из-за отсутствия в доме паяльника я подставлял под эти контакты отрезочки проволочки (образование у меня радиотехническое-так что поливать меня за это грязью не нужно))) (( ..... короче релюшка клацала почти постоянно.....
и вот на утро она "отклацала" (((
датчики НТС менял - не оно сто процентов.
попросил своих знакомых газовщиков - пропаяли мне края платы - не помогло.....
забрали плату електронщику - процент что починит 50/50
сижу без тепла ((( калориферы жужат-счётчик мотает)) |
|
DeeD
|
Электронщики ничего не сделали........
скорее всего микротрещина (((
опять то работает то не работает.... за эту ночь 4 раза вставал его запускал.
датчики менял местами - не помагает.
Феном нагрел участок платы с микросхемой FW001C (наклейка блин) - и заработало......
буду изучать проблему дальше. |
|
Lavrishin
Модератор
Сообщения: 1763
|
Плату розжига я проверяю и ремонтирую отдельно от платы управления. Только потом проверяю все вместе. |
|
maximus_zp
|
на плате розжига есть диод как вариант заменить его, он будет как бы рабочий но лучше заменить. был такой глюк перепаял пока не звонят |
|
danger111
|
здраствуйте прошу помощи , у меня котёл Beretta Ciao 24 , сегодня утром встал горят все индикаторы , давления нет , начал поднимать давление но котёл работать отказался просто индикатор зелёный мигает и всё , в чём причина |
|
Lavrishin
Модератор
Сообщения: 1763
|
danger111 писал: | ...котёл работать отказался просто индикатор зелёный мигает и всё , в чём причина ... | Если не работает - значит поломался(народная примета) . Пропишись в профиле с указанием места обитания. Иначе не вылечим... |
|
rymarr
|
Недавно делал такой же котел при открытом блоке управления работал при закрытом не включался(плата лежа работает , плата
стоя блокируется)
Оказалось неисправное реле . |
|
danger111
|
rymarr писал: | Недавно делал такой же котел при открытом блоке управления работал при закрытом не включался(плата лежа работает , плата
стоя блокируется)
Оказалось неисправное реле . |
у меня накрылось реле вентилятора |
|
Lavrishin
Модератор
Сообщения: 1763
|
danger111,
Я в твоем профиле я все увидел. Меня вполне устраивает. Напиши мне в почту - вылечим, однако. Не хочу, чтобы эти нюансы читали люди без прописки. |
|
кадет
|
Здравствуйте. Котел Beretta Ciao N 24 CSI проработал год без проблем.
2-е недели назад стал выключаться- постоянно горит кр. светодиод. В начале запускался без проблем, некоторое время работал и выключался. Пришел мастер и поменял датчик NTC контура отопления. Проработал 10 дней и опять все по старому. Но теперь стало хуже -горелки загораются и тут же тухнут и загорается кр.светодиод. Экспереминтировал с различными режимами - загорается только при открытой крышке камеры сгорания. Проверял воздуховод (у меня не коаксиальный дымоотвод, а раздельный) там все чисто.Прочищал все полости котла по которым поступает воздух. Такое ощущение , что не хватает воздуха. Причем если отсоеденяю воздуховод (тянет напрямую теплый воздух из помещения) -ни какой реакции-тухнет. Только приоткрываю крышку-горит. Тянет воздух та , что кышка при розжиге подпрыгивает. Проверял все контакты,шевелил платы, вроде зароботал , потом опять потух. Помогите пожалуйста советом!!! |
|
RUFF72
|
Турбированная Чао 24. Такая проблема. Когда набираешь, например, ванну т.е. используя ГВС - через некоторое время исчезает вода из отопительной системы - давление ноль, горит красный диод. Что это может быть? Котлу 3 месяца |
|
AKVA-TERM
Модератор
Сообщения: 1729
|
|
Evgen721
|
|
beybol
|
Уважаемые, помогите! Беретта Чао турбо, при включении на отопление горит около часа без перерыва, затем включается на 20 секунд и снова гаснет. И так несколько раз подряд. между включениями мигает зеленый диод (интервал 0,5сек.). В чем может быть проблема? |
|
becool
|
кадет писал: | Здравствуйте. Котел Beretta Ciao N 24 CSI проработал год без проблем.
2-е недели назад стал выключаться- постоянно горит кр. светодиод. В начале запускался без проблем, некоторое время работал и выключался. Пришел мастер и поменял датчик NTC контура отопления. Проработал 10 дней и опять все по старому. Но теперь стало хуже -горелки загораются и тут же тухнут и загорается кр.светодиод. Экспереминтировал с различными режимами - загорается только при открытой крышке камеры сгорания. Проверял воздуховод (у меня не коаксиальный дымоотвод, а раздельный) там все чисто.Прочищал все полости котла по которым поступает воздух. Такое ощущение , что не хватает воздуха. Причем если отсоеденяю воздуховод (тянет напрямую теплый воздух из помещения) -ни какой реакции-тухнет. Только приоткрываю крышку-горит. Тянет воздух та , что кышка при розжиге подпрыгивает. Проверял все контакты,шевелил платы, вроде зароботал , потом опять потух. Помогите пожалуйста советом!!! |
Такая же проблема. HELP |
|