Котел установлен в 2004 году. Обслуживался своими силами. Никаких проблем до этого небыло. Всю жизнь работал через программатор. Система отопления смонтирована металлопластиком на чугунных радиаторах. Обслужена, промыта. Котел вкл. примерно раз в 2 мин., работает 15 сек., батареи чуть-теплые. Система ГВС работает без замечаний. Сегодня нашел аналогичную проблему, там описывалась вся причина в засоренности входного и выходного фильтров. Фильтра снял, действительно были грязные. Промыл. Сначала котел запустился очень резво, но после получаса работы опять все началось как и раньше. Все датчики живые, приходил сервисмен из местной газовой фирмы. Вот так примерно.
Lavrishin 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1763
 
Сообщение #2 от 25/12/2010 21:49 цитата  

vaz1983,
Отключи датчик протока ГВС. Очень похоже, что он залип в положении наличия протока воды.
vaz1983 
Новичок
Сообщения: 15
 
Сообщение #3 от 25/12/2010 21:58 цитата  

Спасибо, завтра попробую. Предложения и пожелания приветствуются. Всем спасибо.
Lavrishin 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1763
 
Сообщение #4 от 25/12/2010 22:02 цитата  

vaz1983,
Спасибом пьян не будешь, однако..... гы-гы гы-гы гы-гы
vaz1983 
Новичок
Сообщения: 15
 
Сообщение #5 от 25/12/2010 22:14 цитата  

Ну если прокатит, с меня магарычь ))). У меня он немного не так выглядит и на трубе сидит. Это он?

  25122010051.jpg  45.21 КБ  Скачано: 2226 раз(а)
jigen 
Заглянувший
Сообщения: 2
 
Сообщение #6 от 26/12/2010 00:31 цитата  

Вvaz1983, Открой пробку насоса и проверь его работу,если крутит-проверь по мощности вращения(а то может кондёр подсел).Повтори проверку фильтра на обратке.Убери все сифоны(изгибы труб отопления в вертикальной плоскости).Сбрось воздух из батарей и...ОК.
vaz1983 
Новичок
Сообщения: 15
 
Сообщение #7 от 26/12/2010 00:42 цитата  

Да все это сделано. Насос отревизирован полностью, воздуха нет в системе. Главное время работы не зависит от положения регулятора температуры системы отопления. Вот.
Lavrishin 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1763
 
Сообщение #8 от 26/12/2010 10:25 цитата  

vaz1983 писал:
.... Это он?
Однозначно. Отключи любой провод.
vaz1983 
Новичок
Сообщения: 15
 
Сообщение #9 от 26/12/2010 11:00 цитата  

Всем доброе утро. Нет, этот датчик ни при чем. Откинул его и работа котла не изменилась - 15-20 сек. работает, вкл. каждые 2 мин., воду в отоплении еле нагревает (((
Lavrishin 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1763
 
Сообщение #10 от 26/12/2010 11:06 цитата  

vaz1983,
При выключенном из сети котле перемычку 3 на плате управления установи в позицию А, включи котел на непродолжительное время. Затем верни перемычку в положение В. Если не поможет, то, похоже, придется перепрошить память.
vaz1983 
Новичок
Сообщения: 15
 
Сообщение #11 от 26/12/2010 11:58 цитата  

Только нет перемычки у меня никакой. И в живую смотрел и по схеме. Похоже придется шить. Не подскажите кто это может сделать и сколько денег будет стоить?

ДОБАВЛЕНО 26/12/2010 10:59

Lavrishin, если вы это можете сделать, телефончик скинте, созвонимся.
vaz1983 
Новичок
Сообщения: 15
 
Сообщение #12 от 26/12/2010 13:36 цитата  

Поставил плату от такого-же рабочего котла. Пашет как потерпевший. Теперь вопрос: кто и за сколько мне починит мою или продаст новую???
Lavrishin 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1763
 
Сообщение #13 от 26/12/2010 13:55 цитата  

vaz1983,
Поищу спецов к тебе поближе.
Если не найду, то присылай плату - вылечим..... Или перепрошей ей память сам.
vaz1983 
Новичок
Сообщения: 15
 
Сообщение #14 от 26/12/2010 14:01 цитата  

Lavrishin, телефон в личку скинь пожалуйста, поговорим.
Lavrishin 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1763
 
Сообщение #15 от 26/12/2010 16:47 цитата  

vaz1983,
Ближе всех живет AKVA-TERM ( http://monitor.espec.ws/users/82328.html ) - будет быстрее...
vaz1983 
Новичок
Сообщения: 15
 
Сообщение #16 от 29/12/2010 22:02 цитата  

Проблема решилась. Перепрошили плату. Спасибо всем, кто в этом учавствовал.