Автор | Сообщение |
rogurg
|
Здраствуйте, котел Ariston UNO 24 FF, поменяли морду с платой управления из старого( ручка включения котла) на новый ( кнопка включения). При включении срабатывает сразу же красный индикатор.
Подставляли новую, тот-же результат.
Подскажите, пожалуйста, что может быть?
Консультировался с специалистами, сказали что разницы нету должно работать.
Спасибо. |
|
Знакомый с монитора
Завсегдатай
Сообщения: 469
|
Качай талмуд на Ariston CITY 24 MFFI и смотри разницу. |
|
Терен
|
Перемычка на разъёме.Смотри по схеме на котлы. |
|
rogurg
|
Не могли бы вы подсказать адрес талмуда, буду очень благодарен.
ДОБАВЛЕНО 29/12/2010 13:07
Терен, о какой перемычке идет речь? |
|
Trosha
Завсегдатай
Сообщения: 448
|
Блин а трудно в гугле набрать ariston uno service manual???? Или для этого много ума надо??? Если ума на это не хватает, то в котел лезть не стоит. Бо буде горе. |
|
rogurg
|
Trosha, не тебе вопрос был задан.
Если не знаешь чем помочь, то гуляй сам в гугле.
Умник! |
|
Trosha
Завсегдатай
Сообщения: 448
|
Ты не груби. И для начала прислушайся совета почитай мануал... Там для таких как ты всё написано...
ДОБАВЛЕНО 29/12/2010 16:47
Кстати таких котлов Ariston UNO 24 FF я ишо не встречал. заголовок темы подправь...
ДОБАВЛЕНО 29/12/2010 17:00
Кстати если это Ariston UNO то перемычки тут абсолютно не причем. |
|
rogurg
|
Котел UNO 24MFFI в 2005-2007 г.был на панели управления с 3-мя ручками.Плата управления с индикаторами работы была с ручкою включения котла. Она же и перезапускала котел.
Потом котлы пошли с платою, где не ручка была , а кнопки включения и кнопка отдельно перезапуска(С).
Мы переставили плату от нового, и котел ее не принемает.При включении сразуже горит красный индикатор.Не насос не винтелятор нечего не запускается.
Подставляли новую плату основную тот же результат . В учебном пособии я не нашол такую проблему.
Может не так выразился, прошу прощения, но проблема остается таже. |
|
Lavrishin
Модератор
Сообщения: 1763
|
rogurg,
Если сам не в курсе дела - есть сервис....Ходи этот сторона.... |
|
rogurg
|
Всех этих ребят я знаю, но никто не подсказал не чего работающего.
Вот такие пироги.
Может кто-то сталкивался с этим.
Или же поставить старую морду с платой управления и не мучиться! |
|
Lavrishin
Модератор
Сообщения: 1763
|
rogurg
Терен писал: | Перемычка на разъёме.Смотри по схеме на котлы. | Читай внимательно это сообщение. |
|
rogurg
|
Спасибо всем.
Особенно Терен!
Все-таки перемычка .
Тему закрываю! |
|