Сообщение #1 от 15/01/2011 20:22 цитата  

История такова... позвонил заказчик с котлом навьен. Котел проходит тест, включается вентилятор, но при розжиге выбивает предохранитель. На месте не был т.к. далеко поеду в понедельник. может есть какие предположения? Изоляция на электродах розжига не повреждена (визуально), электромагнитная катушка замкнула? их там 3 штуки на клапане
rw6hhb 
Бывалый
Сообщения: 91
 
Сообщение #2 от 16/01/2011 01:58 цитата  

Скорей всего катушка модулятора....такое уже бывало
jeltikov_a 
Новичок
Сообщения: 23
 
Сообщение #3 от 16/01/2011 15:58 цитата  

завтра проверю, отпишусь
Lavrishin 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1763
 
Сообщение #4 от 16/01/2011 16:31 цитата  

rw6hhb писал:
Скорей всего катушка модулятора.....

Сомневаюсь я, однако......
rw6hhb 
Бывалый
Сообщения: 91
 
Сообщение #5 от 17/01/2011 00:11 цитата  

Lavrishin писал:

Сомневаюсь я, однако......


Не сумлевайся.....спекался да же каркас а сердечник регулировочный с пружинкой вываливался под котёл....когда позвонил клиент и сказал что у него что то вывалилось из котла мы да же и подумать о таком не могли улыбка
Vol4ok72 
Завсегдатай
Сообщения: 357
 
Сообщение #6 от 17/01/2011 12:45 цитата  

rw6hhb, И предохранители вылетели?
jeltikov_a 
Новичок
Сообщения: 23
 
Сообщение #7 от 17/01/2011 21:25 цитата  

Всем привет. Сегодня был на обьекте. Катушки клапана нормальные. Думаю в самой плате. Котел тестируется, ошибки не показывает. в момент розжига выбивает предохранители. Причем выбивает их и при отсоеденненой клеме клапана, и при клеме розжига. А выбивает аж в пыль крошаться... Кто встречался может? На фото отметил на что грешу, к сожалению маркировку не списал, а плата осталась на месте

  Снимок.rar  89.45 КБ  Скачано: 1162 раз(а)
fogoffwar 
Завсегдатай
Сообщения: 402
 
Сообщение #8 от 18/01/2011 00:07 цитата  

а варисторы по выходу каждого реле стоят?
может с ними что? (короткое явно по 220, иначе горел бы блок питания)
jeltikov_a 
Новичок
Сообщения: 23
 
Сообщение #9 от 18/01/2011 00:22 цитата  

короткое по 220 точно. я согласен. но где искать. теперь тока через несколько дней встречусь с этой платой.
fogoffwar 
Завсегдатай
Сообщения: 402
 
Сообщение #10 от 18/01/2011 00:46 цитата  

думаю, там немного мест, где после релюхи может быть короткое по 220 (как вариант внутри релюхи еще - но как-то не верится)
jeltikov_a 
Новичок
Сообщения: 23
 
Сообщение #11 от 18/01/2011 01:15 цитата  

а что там внутри релюхи? я думаю этот вариант отпадает, к то му же я их прозванивал, они не замкнуты. а вот про варистор сейчас почитал немного, скорее всего он.... завтра позвоню ему скажу чтобы в телемастерскую отнес и заменил их. может получиться.... (он просто в 150 км от меня)
rw6hhb 
Бывалый
Сообщения: 91
 
Сообщение #12 от 19/01/2011 01:30 цитата  

jeltikov_a писал:
варистор сейчас почитал немного, скорее всего он.... )


Дык ...я..... ж ...думал ты с этого и начал
jeltikov_a 
Новичок
Сообщения: 23
 
Сообщение #13 от 20/01/2011 00:27 цитата  

ума не хватило... тему закрываю. Спасибо!