ESpec - мир электроники для профессионалов


Котёл Vaillant VUW INT 242/2-3 R2, Резкий рост давления в СО

  Список форумов » Газовые котлы

Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
Serg00x 
Заглянувший
Сообщения: 1
 
Сообщение #1 от 27/11/2012 14:31 цитата  

Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема!
Котёл Vaillant VUW INT 242/2-3 R2,
(24 кВт,2-х контур.,закрыт.камера,зелёные ручки управления),
работает с 14.05.2007. 11.05.2010 заменен вторичный теплообменик
вроде как из-за наличия на нём постороннего напряжения, был
в маленьких дырочках, после замены на газ. трубу установили диэлектрик (не факт, что потенциал приходит не по водяной трубе!).
Теперь история повторяется, симптомы теже:
отопление работает, но при попытке открыть кран подачи холодной воды в котёл, давление в системе отопления резко скачет до 2 Атм. и дальше. Заливочным краном подпитать систему не получается (кран открывается, а результата нет!).
При открытии крана смесителя горячей воды котёл даёт горячую воду, правда, кажется немного с пониженным давлением (по сравнению с входным - но так и раньше было, правда).
Теплообменик не чистился с момента установки.
Что опять вторичный теплообменик менять?
Или возможны варианты?
Вчера пришлось всё-таки воспользоваться котлом для приготовления горячей воды, но чтобы давление воды в отопительной системе не стало избыточным, т.е. больше 3 бар (и тогда как и в мае 2010 окрылся бы кран сброса избыточного давления воды в отопительной системе, я имею в виду кран, стоящий внизу-справа на самом котле, на нём ещё написано: 3 Bar ), я открыл чуть-чуть кран, стоящий в нижней точке на трубе контура отопления, с целью компенсации воды, поступающей в систему отопления.
Но это же не дело так всё время поступать!
Помогите, люди добрые!
рёв в три ручья
Vol4ok72 
Завсегдатай
Сообщения: 357
 
Сообщение #2 от 27/11/2012 22:00 цитата  

Serg00x, Сервис поможет- они люди добрые!
ANDYZL 
Участник
Сообщения: 132
 
Сообщение #3 от 28/11/2012 21:02 цитата  

ТО котел сильно просит,уважте его(котел) - пригласите сервисников
stepmaster 
Бывалый
Сообщения: 95
 
Сообщение #4 от 02/12/2012 21:10 цитата  

Serg00x, Есть ещо в котле, с зади котла,красненький бачок.Так называемый стабилизатор давления .Может проблема там.
urik11 
Заглянувший
Сообщения: 9
 
Сообщение #5 от 03/12/2012 10:43 цитата  

Скорее всего пробит теплообменник между І и ІІ контуром. На всякий случай нужно проверить давление в красненьком бачке.

Перейти: 
Следующая тема · Предыдущая тема
Показать/скрыть Ваши права в разделе

Интересное от ESpec


Другие темы раздела Газовые котлы



Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru RadioTOP