Автор | Сообщение |
Велунд
|
Ситуация следующая: в сети девять батарей, первая батарея после котла горячая, следующие по ходу движения воды чуть тёплые, а последняя вообще холодная. и ещё при выставлении температуры котла на 78градусов и выше происходит блокировка котла.
Вопрос: почему такая ситуация? как сделать что бы теплоотдача была равномерной во всех батареях?
Заранее благодарен. |
|
AKVA-TERM
Модератор
Сообщения: 1729
|
Велунд, как выполнена СО (подробно)
Фильтр в СО перед котлом стоит? Вы его смотрели?
ЗЫ.дальнейшие советы после заполнения профиля! |
|
wasilij
Передовик
Сообщения: 1844
|
Велунд, нижними кранами отрегулировать равномерное распределение |
|
xarl
Модератор
Сообщения: 21749
|
|
soldat72
|
всем привет вапрос такои где наити оснавную плату жизнеобеспечения котла fondital victoria compact сгорела от перепада напряжения в нашем городе нет нигде скинте сылку где наити в нете спасибо зарание |
|
Lavrishin
Модератор
Сообщения: 1763
|
soldat72,
Что-то в твоем профиле и города не видно......
Что за город такой засекреченный?????? |
|
Велунд
|
AKVA-TERM писал: |
Фильтр в СО перед котлом стоит? Вы его смотрели?
|
Большое спасибо, почистили фильтр и стало как в Африке... =-)) |
|