ESpec - мир электроники для профессионалов


Котел Wailant WCW182E- не работает контроль пламени

  Список форумов » Газовые котлы

Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
PalexN 
Новичок
Сообщения: 23
 
Сообщение #1 от 28/06/2014 10:52 цитата  

При запуске котла в обеих режимах (СО и ГВС) включается насос ,розжиг,газовый клапан ,идет розжиг .Продолжает щелкать розжиг .Срабатывает кнопка "Авария" . Даная проблема появляется периодически (заметил после сильного дождя).Может не работать день-сутки,потом работает без проблем до следующего дождя .Что сделано:
1.Почистил датчик контроля пламени .
2.Проверил провод,который идет к электронному блоку (исправен и на корпус не коротит).
3.Просушил феном плату розжига и контроля пламени ,пропаял сомнительные места паек.
Пока причина не установлена .Сейчас работает навероное до следующего сильного дождя .
greg4357864 
Завсегдатай
Сообщения: 582
greg4357864
 
Сообщение #2 от 28/06/2014 11:34 цитата  

Авария срабатывает,потому,что не поджёгся газ(что бы вы не отравились).Если газ нормальный,то смотрите сам поджиг,ИСКРУ(не пропадает?)И точно не помню для природного газа котёл или для пропана.Если для природного газа,то надо менять форсунку или,что там под пропан,а то будет коптить и не стабильно работать.
PalexN 
Новичок
Сообщения: 23
 
Сообщение #3 от 28/06/2014 12:12 цитата  

Уважаемый greg4357864 ! В том то и дело ,что газ зажегся (клапан то открылся) ,розжиг продолжает работать и через некоторое время срабатывает "Авария" .Как вообще проверить работоспособность двтчика контроля пламени (его сопротивление на холодную у меня 2 Ом)
Ярошевский Андрей 
Завсегдатай
Сообщения: 400
 
Сообщение #4 от 28/06/2014 12:30 цитата  

PalexN, если принимать во внимание влияние дождя на работу котла, то , возможно, возникают проблемы с тягой, из-за попадания воды в дымоход.
И пламя не попадает на электрод.
не мешает также его (электрод) почистить.
PalexN 
Новичок
Сообщения: 23
 
Сообщение #5 от 28/06/2014 13:29 цитата  

Уважаемый Андрей ! Как я уже сообщал датчик контроля пламени почищен .Проблем с тягой нет (даже очень хорошая тяга -- спичку подносишь и тухнет в дымоходе) .Плата контроля тяги (или безопасности ) у меня нет (припаяна перемычка ) .Естественно датчики тяги ни на что не влияют (они отключены) .
Ярошевский Андрей 
Завсегдатай
Сообщения: 400
 
Сообщение #6 от 28/06/2014 14:09 цитата  

ну это версия- насчет тяги.
посмотри охватывает ли пламя электрод ?
возможно именно та часть горелки, что под электродом засорилась.
иногда на плате контроля пламени "гуляет" высокоомный резистор , но как это связать с дождем .
PalexN 
Новичок
Сообщения: 23
 
Сообщение #7 от 28/06/2014 14:42 цитата  

Уважаемый Андрей! Для чистки электрода я снимал горелку ,на которой он находится и другую тоже ,где находятся электроды розжига . Почистил и продул воздухом .А насчет высокоомного резистора обьясните мне непонятливому как он может гулять :он может быть или в обрыве или пробит (закорочен) .На плате подгоревших нет ,я их "прозванивал" и для верности пропаял .
Val64 
Участник
Сообщения: 219
 
Сообщение #8 от 28/06/2014 21:46 цитата  

PalexN писал:
Уважаемый Андрей! Для чистки электрода я снимал горелку ,на которой он находится и другую тоже ,где находятся электроды розжига . Почистил и продул воздухом .А насчет высокоомного резистора обьясните мне непонятливому как он может гулять :он может быть или в обрыве или пробит (закорочен) .На плате подгоревших нет ,я их "прозванивал" и для верности пропаял .

Столько слов и ни одного КАК и ЧЕМ чистил датчик ионизации. Спиртом и наждачкой нулевкой не получится. Грубой наждачкой до блеска.
Знакомый с монитора 
Завсегдатай
Сообщения: 469
 
Сообщение #9 от 28/06/2014 23:44 цитата  

PalexN, и куда ты спичку в Wailant WCW182E для проверки тяги подносишь?
Или у тебя не Wailant WCW182E (ибо это турбо вариант) или одно из двух...
Val64 
Участник
Сообщения: 219
 
Сообщение #10 от 29/06/2014 03:03 цитата  

PalexN, Исправьте в названии темы производителя котла. на Vaillant - две ошибки в слове у Вас. Это важно в дальнейшем для поиска...
grinko 
Завсегдатай
Сообщения: 564
grinko
 
Сообщение #11 от 29/06/2014 11:02 цитата  

Dantess, На твой последний вопрос есть ответ в этой теме: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=485647&highlight=%E2%F1%E5+%F2%E0%EA+%EF%F0%EE%F1%F2%EE++%EB%E0%E1%E8%F0%E8%ED%F2%E0%F5 PalexN, здесь как раз твоя схема обсуждается.
PalexN 
Новичок
Сообщения: 23
 
Сообщение #12 от 30/06/2014 11:32 цитата  

Для участника VAl64:"Столько слов и ни одного КАК и ЧЕМ чистил датчик ионизации. Спиртом и наждачкой нулевкой не получится. Грубой наждачкой до блеска."
Отвечаю :1.Снимал вместе с горелкой ,отсоединил провод,открутил и снял датчик ,почистил наждачкой (от серго до блеска) по-моему 200-й наждачкой.
2.На котле шильдик с названием :VCW NL 180XE A25 ,на инструкции написано WCW182E.Какое из названий верней? У нас мастера называют Т4 дымоходный .

Для знакомого с монитора отвечаю:
снимал гофру для отвода газов с котла и спичку подносил прямо к дымоходу (тягой сдувает пламя со спички)

По совету Виктора с форума ( calinvictor) ,который ответил в личку :"Попробуй отключить заземляющий провод внутри тансформатора розжига,и прогоняй не факт но часто встречал.Постороние токи на корпусе котла." отключил заземляющий провод с трансформатора розжига. Сейчас котел работает нормально в обеих режимах .Не могу с уверенностю сказать ,что проблема РЕШЕНА и это блуждающие токи до следующего хорошего дождя .
Пока тему не закрываю .
Val64 
Участник
Сообщения: 219
 
Сообщение #13 от 30/06/2014 14:28 цитата  

PalexN, я же написал как надо правильно : Vaillant , а Вы написали Wailant - две опечатки в одном слове. если не видите что там две буквы L пишу с пробелами: V a i l l a n t.
I.Cherry 
Фанат форума
Сообщения: 4890
I.Cherry
 
Сообщение #14 от 30/06/2014 21:23 цитата  

Val64, разве это что-то поменяет? - и так понятно какой котел и какая проблема.
PalexN, Прислушайся к Ярошевскому и к Знакомому.
Val64 
Участник
Сообщения: 219
 
Сообщение #15 от 30/06/2014 23:01 цитата  

I.Cherry, сегодня - понятно. А завтра как поиском по сайту воспользоваться?
calinvictor 
Участник
Сообщения: 247
 
Сообщение #16 от 01/07/2014 07:34 цитата  

PalexN, В первую очередь ,надо убедиться в хорошей тяге во время дождя,если тяга во время дождя уменьшается востановить ее,Также убедиться ,что зл. ионизации чист и хорошо омывается пламенем.Ну а если с тягой и эл.иониз.все нармально и есть наводки на корпусе,тогда для убеждения в этом временно отключить заземляющий провод от трансф.розжига.Если убедились ,что есть наводки,вызвать спеца для устранения наводок.
PalexN 
Новичок
Сообщения: 23
 
Сообщение #17 от 04/07/2014 14:11 цитата  

Два дня назад после хорошего дождя проблем с запуском и контролем пламени не наблюдалось (это при отключенном заземляющем проводе трансформатора розжига ).Подключил сегодня назад заземляющий провод,посмотрел чтобы провод ,который идет к датчику ионизации нигде не касался корпуса котла (хотя он и изолирован) .Пока проблем не наблюдаю .Понимаю ,что не надо отбирать работу (зароботок) у специалиста ,но всетаки каким образом (каким еще прибором кроме тестера) специалист определит наводки и их устранит.

Перейти: 