ESpec - мир электроники для профессионалов


Котел Sime Format Zip 5-25 BFTS. Нет розжига котла.

  Список форумов » Газовые котлы

Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
slavagr13 
Участник
Сообщения: 147
 
Сообщение #1 от 10/06/2011 12:38 цитата  

При запуске котла включается насос и дальше тишина. Ошибок не выдает. Было выявлено: при включении котла коромысло датчика водотока (он установлен на трубе подачи, слева в котле) замыкает микровыключатель, далее происходит розжиг котла. В моем случае коромысло как-бы клинит (микрик постоянно замкнут), но от руки ходит легко. Вопрос: стоит ли датчик разбирать (на что обратить внимание?) или лучше купить новый? Вот собственно и все.
xarl 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 21624
xarl
 
Сообщение #2 от 10/06/2011 12:44 цитата  

slavagr13, http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
slavagr13 
Участник
Сообщения: 147
 
Сообщение #3 от 10/06/2011 13:40 цитата  

И что из мною написанного не соответствует правилам?
xarl 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 21624
xarl
 
Сообщение #4 от 10/06/2011 14:17 цитата  

Пожалуйста...
В заголовке темы указать марку и модель Газового оборудования и кратко описать неисправность. Так должен выглядеть заголовок:Котел Ferroli Domicompact F24, Нет контроля пламени При создании темы, в описании поломки, просьба !!! максимально описать все производимые действия при выявлении поломки
Lavrishin 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1763
 
Сообщение #5 от 10/06/2011 15:36 цитата  

slavagr13,
Что-то мне подсказывает, что следует послушаться модератора и исправить наименование темы.
slavagr13 
Участник
Сообщения: 147
 
Сообщение #6 от 10/06/2011 15:45 цитата  

Будет сделано.
Lavrishin 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1763
 
Сообщение #7 от 11/06/2011 06:47 цитата  

slavagr13,
Очень похоже, что придется разобрать и промыть гидроузел.
AKVA-TERM 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1728
AKVA-TERM
 
Сообщение #8 от 11/06/2011 21:26 цитата  

На сколько я понял то разговор идет об датчике протока теплоносителя. Там мембраны нет.
Состав : "грибок", пружина,коромысло. сальник, микропереключатель.
slavagr13 
Участник
Сообщения: 147
 
Сообщение #9 от 13/06/2011 06:56 цитата  

AKVA-TERM прав, речь идет о датчике протока теплоносителя. Просто руки не доходят. Завтра поеду ремонтировать этот датчик, потом отпишусь. Нашел на него рем.комплект, но пока не покупал, может поможет чистка (вода очень жесткая).
slavagr13 
Участник
Сообщения: 147
 
Сообщение #10 от 15/06/2011 09:23 цитата  

Вчера разобрал этот датчик. Все оказалось целым, без налета, накипи и т.д. Повертел, покрутил в руках, протер, поставил на место и до сих пор работает. В чем была причина неизвестно.
КоВлИг 
Завсегдатай
Сообщения: 479
КоВлИг
 
Сообщение #11 от 15/06/2011 22:46 цитата  

slavagr13, для остальных тоже осталось загадкой что ты разобрал и посмотрел, то что тебе Паша сказал или то, что Александр.
slavagr13 
Участник
Сообщения: 147
 
Сообщение #12 от 16/06/2011 13:36 цитата  

AKVA-TERM прав, речь идет о датчике протока теплоносителя... КоВлИг, если ты внимательно читал вышенаписанное сообщение, то должен был понять о каком датчике идет речь.
КоВлИг 
Завсегдатай
Сообщения: 479
КоВлИг
 
Сообщение #13 от 16/06/2011 20:14 цитата  

slavagr13, я внимательно прочитал то что ты написал... Датчик состоит из двух частей(скажем так), электрической и гидравлической, какую смотрел ты?
slavagr13 
Участник
Сообщения: 147
 
Сообщение #14 от 17/06/2011 07:03 цитата  

Я смотрел гидравлическую (грибок, пружина, коромысло, сальник). Из этого всего на сальнике были отложения грязи, может быть из-за этого коромысло и клинило (получается сальник был не эластичным). Но это я так думаю.
аристошка 
Участник
Сообщения: 153
 
Сообщение #15 от 18/06/2011 10:25 цитата  

вот структурка котла
ты про поз.14?




slavagr13 
Участник
Сообщения: 147
 
Сообщение #16 от 18/06/2011 10:49 цитата  

Все верно, именно про нее.
AKVA-TERM 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1728
AKVA-TERM
 
Сообщение #17 от 20/06/2011 11:55 цитата  

КоВлИг
Читаем внимательно или смотрим Скриншот



Все тема я так понял решена и закрыта.




Alexandr69 
Заглянувший
Сообщения: 1
 
Сообщение #18 от 23/09/2012 11:15 цитата  

Была такая проблема, решил заменой микрика. Вся проблема в том что по умолчанию он находится в нажатом состоянии и современем внутренняя пружина микрика растягивается что приводит к плохому контакту при отжатии (включении).
romanti4ok 
Бывалый
Сообщения: 30
 
Сообщение #19 от 12/10/2012 11:03 цитата  

этот датчик там вообще, как собаке 5-я нога. я его (микрик) вытягиваю и оставляю висеть на проводах. Котлы работают на ура...
xarl 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 21624
xarl
 
Сообщение #20 от 12/10/2012 11:21 цитата  

romanti4ok, брысь!

Перейти: 
Следующая тема · Предыдущая тема
Показать/скрыть Ваши права в разделе

Интересное от ESpec


Другие темы раздела Газовые котлы



Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru RadioTOP