ESpec - мир электроники для профессионалов


Vaillant atmotec pro 240/3-3M не включается (решено)

  Список форумов » Газовые котлы

Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
yroma 
Заглянувший
Сообщения: 2
 
Сообщение #1 от 21/08/2011 16:16 цитата  

Добрый день! Возникла проблема с котлом Vaillant atmoTEK pro 240\3-3M. После включения котла

срабатывает клапан переключения по приоритету( щолкает два раза) индинацыя отсутствует,

котел не запускаетса. Причиной стало 300 вольт в сети, предохранители и варистор целы. В чем

может быть проблема? Плата 0020035427 TL-AE PM-02. Зарание благодарен.
xarl 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 21737
xarl
 
Сообщение #2 от 21/08/2011 16:53 цитата  

yroma, личка.
yroma 
Заглянувший
Сообщения: 2
 
Сообщение #3 от 28/08/2011 14:49 цитата  

Кому интересно. Поменял дисплеи, выдало ошибку F26. Пока проверяю плату, если проц, придется менять и ее.
Lavrishin 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1763
 
Сообщение #4 от 28/08/2011 17:19 цитата  

yroma писал:
... выдало ошибку F26. ...
Я бы попробовал программно правильно настроить параметры и код аппарата (d.93). Но, по всем признакам - эту плату управления вылечить не получится.....

Перейти: 
Следующая тема · Предыдущая тема
Показать/скрыть Ваши права в разделе

Интересное от ESpec


Другие темы раздела Газовые котлы



Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru RadioTOP