Север777
|
В общем проблема такая: котёл новый, ток установили сами, вроде всё по инструкции делали, отопление работает нормально, температуру нагоняет довольно шустро и держит её, а вот с водой горячей ерунда полная, точнее её совсем нет, кран открываешь - течёт холодная. При режиме с предварительным подогревом котёл (режим лето или зима без разницы) запускается, чуть греет воду и горелки тухнут, больше не загораются, вода тёплая проходит и дальше опять холодная, без предварительного подогрева в обще не загорается и идёт холодная вода.
Буду очень благодарен за любую помощь. |
|
alecs 66
|
Вам что, не нужна гарантия на котел? У нас самовольный запуск котла является основанием для снятия гарантии. И пока не поздно, советую позвать специалиста. А если сильно чешутся руки, проверь, правильно ли подключены трубы по ГВС, и, если правильно, проверь датчик протока. Но лучше, повторяю, не жмоться на специалиста, а то потеряешь больше. |
|
xarl
Модератор
Сообщения: 21739
|
|
Север777
|
И так, вот и утро, сегодня опять еду к тёще ковыряться дальше. Ув. Алес 66, к сожалению пришлось ставить самому так как тёща сильно напрягала и приволокла котёл откуда то, непонятно откуда, правда новый. На фирмы к которым обращался сказали что у них нужно было брать тогда поставят, дали пару адресков, один закрылся уже а второй.. лучше промолчать, короче доверия никакого, так что пришлось самому хотя знаю что это неправильно.
Буду пробовать поиграться с датчиком протока или с разъёмом JP4. Если получится что то то отпишу что было.. |
|
alecs 66
|
Тем более у тещи не стоит ковыряться, потом останешься крайним. С подключением воды сначала разберись -- первая труба справа -- вход холодной, вторая -- выход горячей. |
|
Lavrishin
Модератор
Сообщения: 1763
|
Север777,
А зачем теще мыться????? Надо меньше пачкаться.... Похоже, что ты перепутал трубы подключения котла по ГВС.
Дальше - будет проблема. Аппарат будет горячую воду готовить контрастно. Но, это - уже совсем другая история...... |
|
alecs 66
|
Север777, ты вообще имеешь представление о том, что такое газовый котел Беретта? А обращаться надо было не на фирму, а непосредственно к тем людям, кот. на этой фирме занимаются непосредственно сервисом. Я сомневаюсь, что никому бы не захотелось подзаработать. После тебя ремонтировать, возможно, придется больше, а может, уже вообще ничего не надо будет никому ремонтировать... |
|
Север777
|
И так наконец то решено!! Спасибо за поддержку и особенно шутку по тёщу.)) Проблема была вот в чём: согласно схеме на входе воды стоит фильтр, потом датчик протока и за ним ограничитель потока. Датчик протока представляет из себя полый конус с утяжелителем в средине, перевёрнутый к низу и имеет 4 стабилизатора ( я не спец по котлам описываю так как мне ближе) с низу идёт пластиковая шайба с закраиной, видимо эта конструкция должна под напором воды ходить вверх-вниз, но когда я разобрал эту конструкцию там обнаружился пластиковый облой непонятного цвета, между конусом и прокладкой, частично зажатый между фильтром и корпусом датчика. Как он туда попал через все фильтра ума не приложу, а может он уже и был там, я не знаю, сравнивал по цвету со своими трубами, не подходит, трубы у меня серого цвета, внутри красные, посерёдке алюминий. Больше похож по цвету на пластиковую прокладку. После его удаления и зачистки прокладки, всё собрал и о чудо - всё заработало как книжка пишет!!
По поводу неправильного подключения воды, проверял 2 способами. 1. Для ленивых: Закрыл кран на подачу воды между котлом и водопроводом и открыл кран подпитки котла, стрелка манометра осталась на месте, открыл кран и закрыл на выход горячей воды, стрелка поползла в верх, вода пошла в систему и давление начало расти. 2. Дедовский метод, закрыл кран на вход воды от магистрали и открутил трубу от котла, опустил в ведро и открыл кран, долго ходил с тряпкой, напор бешеный просто..))
Для Алекс66: если есть желание помочь и возможность - помоги, нет, не засоряй эфир корча из себя супер спеца.. И да, по роду своей деятельности сталкиваюсь с техникой гораздо более сложной и опасной чем газовый котёл.. |
|
alecs 66
|
Север777, если бы ты заполнил нормально профиль, то было бы понятно, с кем имеешь дело, я бы и писал по-другому, а так, лучше вовремя предостеречь...
Внутри датчика протока поплавок с магнитом, снаружи в пластмассовой обойме геркон. Поток воды поднимает поплавок, и магнит замыкает геркон. Это все просто, но котел еще нужно правильно настроить, и еще есть нюансы, влияющие на работу котла. |
|
xarl
Модератор
Сообщения: 21739
|
Север777 писал: | если есть желание помочь и возможность - помоги, нет, не засоряй эфир корча из себя супер спеца.. |
Вполне закономерное завершение подобных тем. Без укола ну никак... |
|
|