Автор | Сообщение |
hastar
|
Купил котел vaillant automax vuw 240-3 pro. Система отопления двухтрубная из полипропиленовых труб. Котел повесили подключили отопление, газ и водопровод. Заполнили систему водой. Включаем, все загорается и включается. Потом выключается и начинает мигать второй индикатор сверху. В книжке написано недостаточно воды, а вода то есть, давление показывавет, система прогоняется. Что может быть, а то наши газовики не разбираются. |
|
fed
Передовик
Сообщения: 2228
|
Ну это смотря какое давление.Может давление и есть но оно недостаточное для корректной работы котла? |
|
hastar
|
для котла необходимо минимум 1 бар, а у меня 2 бар |
|
helius albis
|
hastar писал: | для котла необходимо минимум 1 бар, а у меня 2 бар |
Может датчик брешит или этот гидравлический включатель...который даёт допуск включения при наличии давления в системе... |
|
AKVA-TERM
Модератор
Сообщения: 1729
|
helius albis,
Ты дату посмотри.
ЗЫ. У этого котла нет датчика давления. . |
|
i.brigadir
|
Попробуйте отключить заземление |
|
Leo140969
Завсегдатай
Сообщения: 583
|
i.brigadir, AKVA-TERM писал: Ты дату посмотри |
|
ujin1976
|
смотри резисторы по 1 коМ на массу электронной платы по цепям дат чиков N T C было такое |
|
xarl
Модератор