Автор | Сообщение |
Дуброва
|
Уважаемые форумчане,
Подскажите, пожалуйста, такая ситуация, после удара молнии, перестал работать двухконтурный котел Vaillant Turbo Pro 242 2-3.
Я снял плату управления и обнаружил, что сгорели два предохранителя и выгорели несколько дорожек платы в месте ввода питания. Других видимых глазом повреждений не обнаружено.
После восстановления дорожек и замены предохранителей котел нормально заработал в режиме ГВС, но не работает в режиме отопления - индикатор запроса теплоты не горит. Трехходовой клапан работает, шток подвижен если двигать вручную. В контрольных точках 5В и 24В напряжение присутствует.
Что нужно еще проверить? Есть ли шанс восстановить плату или необходимо покупать другую? цена на плату кусается - 2809 грн. |
|
Lavrishin
Модератор
Сообщения: 1763
|
Дуброва,
Восстановить можно. Но заниматься придется не ранее чем через 5 дней. Сейчас с сегодняшнего дня мы все в Крыму водку пьянствуем. Потом - вылечим..... Сын мой прилетит из Турции в Киев тоже только через неделю. Будет нужно срочно - договоримся..... |
|
AKVA-TERM
Модератор
Сообщения: 1729
|
Дуброва, После удара молнии проверять нужно все.вплоть до СМД конденсаторов.Встречал что они становились мегоомными резисторами.
Шансы её восстановить есть.По крайней мере мне это удавалось. |
|
Дуброва
|
Ребята, спасибо за ответы и предложение помощи.
Пока на дворе тепло - время еще есть.
Насколько я понял, Вы (и AKVA-TERM и Lavrishin) находитесь далековато от Киева.
Lavrishin, если Ваш сын тоже ремонтирует платы и живет в Киеве, пожалуй, я дождусь его возвращения из Турции.
Подскажите, пожалуйста, как с ним можно связаться по его приезду в Киев.
Могу Вам в личку написать свой моб. номер - пусть он по возвращению перезвонит мне.
С уважением,
Вячеслав |
|
f4sag
|
vaillant vuw int 240/2-3 R1 cгорела плата от молнии возможно ли восстановить
заранее блодарен за ответ |
|