ESpec - мир электроники для профессионалов


котел Solly H26Fi. Не работает ГВС.Решено.

  Список форумов » Газовые котлы
На страницу 1, 2  След.
Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
slavagr13 
Участник
Сообщения: 147
 
Сообщение #1 от 31/08/2011 21:07 цитата  

Добрый вечер форумчане-специалисты. Отопление работает нормально. При включении ГВС происходит розжиг котла, работает 30 секунд и отключается. Выдает ошибку dH, по мануалу закрыт газовый кран, либо слабое давление газа, неисправен датчик контроля пламени. Иногда ГВС работает, при этом происходит колебание пламени и через 1-1,5 мин. тухнет. Менял датчик темп. ГВС, чистил турбинку (была немного засорена) результат прежний. Подскажите куда лезть дальше.
pavel.pro 
Бывалый
Сообщения: 93
 
Сообщение #2 от 31/08/2011 21:49 цитата  

slavagr13, электронная плата... бяка
denek 
Бывалый
Сообщения: 45
 
Сообщение #3 от 31/08/2011 22:03 цитата  

проверь фазировку и напряжение на корпусе котла

ДОБАВЛЕНО 31/08/2011 23:05

а что значит: происходит колебание пламени и через 1-1,5 мин. тухнет.

ДОБАВЛЕНО 31/08/2011 23:06

колебание пламени - это как!!!
slavagr13 
Участник
Сообщения: 147
 
Сообщение #4 от 31/08/2011 22:15 цитата  

Фазировка и напряжение не причем, т.к. отопление работает отлично. Колебания - от мин. пламени до макс. с интервалом в доли секунды. Может сам сенсор протока полетел, а на плате что проверить? Кто знает?
AKVA-TERM 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1729
AKVA-TERM
 
Сообщение #5 от 31/08/2011 22:55 цитата  

slavagr13,

Если в режиме отопления котел работает исправно то ищем причину в том что начинает работать в режиме ГВС
СВЯТОСЛАВ 
Участник
Сообщения: 157
 
Сообщение #6 от 31/08/2011 23:01 цитата  

Фигня, поправь трубу дымохода, т.е. соедини её, можно скрепить шурупом на будущее
slavagr13 
Участник
Сообщения: 147
 
Сообщение #7 от 01/09/2011 07:10 цитата  

А при чем тут труба дымохода (котел турбированный). Если не сложно, объясни.
СВЯТОСЛАВ 
Участник
Сообщения: 157
 
Сообщение #8 от 01/09/2011 08:02 цитата  

Легко, вентилятор воздух выдувает с камеры горения, а при разрыве трубы (над котлом чаще всего у этой модели) выдувает весь воздух и тот что нужен для горения тоже,вот потому то и пламя плавающее у тебя и dH в результате. ПРЯМО с порога проси табуретку и устраняй без съёма крышки с котла подмигивание но я бы "зашурупил", чтобы впредь избегать подобное.
slavagr13 
Участник
Сообщения: 147
 
Сообщение #9 от 01/09/2011 11:47 цитата  

Тогда почему в режиме отопления этого не происходит?
СВЯТОСЛАВ 
Участник
Сообщения: 157
 
Сообщение #10 от 01/09/2011 22:24 цитата  

slavagr13, потому что... голливудская улыбка
slavagr13 
Участник
Сообщения: 147
 
Сообщение #11 от 02/09/2011 11:11 цитата  

Сегодня вечером пойду проверю трубу и напряжение на датчике Холла (узнал какое должно быть), потом отпишусь.
slavagr13 
Участник
Сообщения: 147
 
Сообщение #12 от 05/09/2011 07:41 цитата  

Промерял датчик Холла - выдал не то напряжение, что должен выдавать при разборе воды. Попробую его заменить (нет в наличии). Коаксиальная труба не причем. У кого-нибудь был случай выхода из строя этого датчика на этом котле.
Vol4ok72 
Завсегдатай
Сообщения: 357
 
Сообщение #13 от 06/09/2011 20:48 цитата  

slavagr13, Был!
slavagr13 
Участник
Сообщения: 147
 
Сообщение #14 от 19/09/2011 07:52 цитата  

Поменял плату на новую и все заработало. Всем спасибо.
Andrir 
Заглянувший
Сообщения: 5
 
Сообщение #15 от 25/11/2011 22:34 цитата  

Подскажите пожалуйста год как мучаюсь с котлом солли, При настройке котла незажигаеться если включаю в режим отопления он запускается и через секунд 10 гаснет с ошибкой Н5 плату отдовал кипавцам знакомым скозали всё отлично,сервис гадаит 1800 неговоря причины,скажите как его оживить? Или покупать старую провериную буржуйку
xarl 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 21749
xarl
 
Сообщение #16 от 25/11/2011 22:41 цитата  

Andrir писал:
сервис гадаит 1800 неговоря причины

Переведи.
Andrir 
Заглянувший
Сообщения: 5
 
Сообщение #17 от 25/11/2011 23:04 цитата  

Сказали невыезжая что это главный контроллер плата с работай будет стоить 1800грн отдать им эти деньги желания нет так как пока гарантия была они уменя "жили" возле этого котла

ДОБАВЛЕНО 26/11/2011 00:07

Но плату проверяли чательно и единственое что там это аккумулятор заменили емкасть недержал
xarl 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 21749
xarl
 
Сообщение #18 от 25/11/2011 23:07 цитата  

А год мучиться это нормально?
Andrir 
Заглянувший
Сообщения: 5
 
Сообщение #19 от 25/11/2011 23:13 цитата  

было лето,думал за лето куплю людский котёл,но нокладно стало,реально посоветывать чтото можете,как его ожевить
Vol4ok72 
Завсегдатай
Сообщения: 357
 
Сообщение #20 от 25/11/2011 23:20 цитата  

Andrir, Во-первых вы откуда ,во-вторых что значит Н5.Обьясните более подробно,такой ошибки нет ,может быть dH

Перейти: 
Следующая тема · Предыдущая тема
На страницу 1, 2  След.
Показать/скрыть Ваши права в разделе

Интересное от ESpec


Другие темы раздела Газовые котлы



Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru RadioTOP