ESpec - мир электроники для профессионалов


Nova Florida Vela Compac CTFS 24 AF проблемы

  Список форумов » Газовые котлы
На страницу 1, 2  След.
Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
Xellow 
Новичок
Сообщения: 13
 
Сообщение #1 от 21/04/2011 20:03 цитата  

Всем добрый день. Котёл Nova Florida Vela Compact. Проблемы две:
1) Течёт прокладка между краном подпитки и насосом. Я так понимаю, что фиксируется она металлической скобой, однако не пойму принципа как её достать.(фото 1)
2) Регулярно падает давление в системе - может ли быть виной течь(п 1)

Пока всё. Всем спасибо...

1.jpg
 Описание:
 Размер файла:  127.57 КБ
 Просмотрено:  560 раз(а)

1.jpg


2.jpg
 Описание:
 Размер файла:  125.54 КБ
 Просмотрено:  483 раз(а)

2.jpg


gaz1 
Завсегдатай
Сообщения: 321
 
Сообщение #2 от 21/04/2011 21:42 цитата  

Скоба имеет загнутую часть. Тянешь за нее скобу "к средине" котла. Кран вытягивать из насоса "назад". Все. хммм...
dynamit 
Бывалый
Сообщения: 86
 
Сообщение #3 от 21/04/2011 21:44 цитата  

Устранишь течь и не будет падать давление в системе.
pavel.pro 
Бывалый
Сообщения: 93
 
Сообщение #4 от 21/04/2011 22:13 цитата  

Xellow, и расширительный бак заодно накачать не забудь улыбка
AKVA-TERM 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1729
AKVA-TERM
 
Сообщение #5 от 21/04/2011 22:31 цитата  

Красным направление .синим место за которое нужно вытягивать скобу.




Xellow 
Новичок
Сообщения: 13
 
Сообщение #6 от 22/04/2011 07:30 цитата  

Всем спасибо. Всё вынулось. Буду искать новую прокладку, старая задубела и при съёме порвалась.... Кстати ещё пришлось открутить трубку медную, между краном и чёрной хренью(клапан видимо) на подаче хол. воды.
мак2012 
Заглянувший
Сообщения: 7
мак2012
 
Сообщение #7 от 22/04/2011 19:28 цитата  

браво!
Xellow 
Новичок
Сообщения: 13
 
Сообщение #8 от 24/04/2011 22:53 цитата  

Снова всем привет. Продолжаются мои мучения...
Течь устранил, давление подкачал, наблюдаю следующее:
Котел включается, работает, может и час и два и три - но в итоге происходит отключение- красная лампа - после рестарта - зажигается горелка и через несколько секунд гаснет - после примерно 3-х попыток красная лампа... После полного выключения (из розетки) хотя бы на час - опять начинает работать...
AKVA-TERM 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1729
AKVA-TERM
 
Сообщение #9 от 24/04/2011 22:59 цитата  

Игнорируете сообщение Администрации в первом топике.
ЗЫ.Тема может оказаться в Подлежащих Удалению.
http://monitor.espec.ws/section18/
Xellow 
Новичок
Сообщения: 13
 
Сообщение #10 от 24/04/2011 23:05 цитата  

вкладка "изменить" предлагает обратиться к админу....
AKVA-TERM 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1729
AKVA-TERM
 
Сообщение #11 от 24/04/2011 23:08 цитата  

Xellow, Напишите в этой теме полное название котла.Администрация наверное сможет подправить тему.
Xellow 
Новичок
Сообщения: 13
 
Сообщение #12 от 24/04/2011 23:36 цитата  

Полное название котла Vela Compact CTFS 24 AF
мак2012 
Заглянувший
Сообщения: 7
мак2012
 
Сообщение #13 от 25/04/2011 07:56 цитата  

Неисправность Пламя загорается, но гаснет через несколько минут
Причина Срабатывает датчик (прессостат) дымоудаления
Устранение Прочистить дымоход или увеличить его сечение
Заменить датчик (прессостат) дымоудаления
Неисправность Пламя загорается, но гаснет через короткое время
Причина Неправильная фаза электропитания
Устранение Поменять фазу
Причина Вышел из электрод контроля ионизации или отсутствует контакт
Устранение Проверить контакт и/или заменить электрод
Проверить горелки. попадает ли пламя на электрод контроля ионизации

ДОБАВЛЕНО 25/04/2011 09:03

http://novaflorida.ru/catalogue/vela_compact/serv_instr.pdf

ДОБАВЛЕНО 25/04/2011 09:04

подмигивание

ДОБАВЛЕНО 25/04/2011 09:17

http://novaflorida.ru/catalogue/vela_compact/teh_ruk.pdf
Xellow 
Новичок
Сообщения: 13
 
Сообщение #14 от 25/04/2011 09:08 цитата  

А как проверить исправность контроля ионизации?
И нет ли инфы, где можно запчастями разжиться? У нас кроме электронных плат, ничего нет недовольство, огорчение
КоВлИг 
Завсегдатай
Сообщения: 479
КоВлИг
 
Сообщение #15 от 25/04/2011 09:32 цитата  

Xellow, замерить ток ионезации и сравнить его с тем о котором говорит производитель.
Lavrishin 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1763
 
Сообщение #16 от 25/04/2011 09:47 цитата  

Xellow писал:
... где можно запчастями разжиться?...
Обычно все можно найти в сервисных центрах.
Посмотри что выдает поисковик http://www.google.com.ua/search?q=%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81+%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85+%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B2+%D0%B2+%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B5&hl=ru&sa=X&prmd=ivnscm&ei=xxm1Te7BIcvAswbgo_DmCw&ved=0CG0Q6wY .....
Xellow 
Новичок
Сообщения: 13
 
Сообщение #17 от 25/04/2011 09:59 цитата  

там всё глухо недовольство, огорчение
мак2012 
Заглянувший
Сообщения: 7
мак2012
 
Сообщение #18 от 25/04/2011 10:51 цитата  

Минимальная величина тока ионизации 1µA(микро Ампер). Напряжение в цепи ионизации (между
датчиком и землей) составляет ~110 В.
классно!

ДОБАВЛЕНО 25/04/2011 12:03

Перегрев контролируется термостатом,проверь нет ли перегрева
Xellow 
Новичок
Сообщения: 13
 
Сообщение #19 от 25/04/2011 11:52 цитата  

При перегреве красный светодиод не горит...
Надо смотреть контроль пламени... если чего насмотрю замешательство
Lavrishin 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1763
 
Сообщение #20 от 25/04/2011 13:43 цитата  

мак2012,
Что-то мне подсказывает, что ничего насмотреть не получится.
Надо бы сначала подучиться и наработать некоторый опыт, а потом пытаться мучить все, что рядом стоИт.....

Перейти: 
Следующая тема · Предыдущая тема
На страницу 1, 2  След.
Показать/скрыть Ваши права в разделе

Интересное от ESpec


Другие темы раздела Газовые котлы



Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru RadioTOP