Автор | Сообщение |
серовгоргаз
|
Доброго времени суток, подскажите: котел NEVA LUX 7023 при плохом контакте в цепи катушки модулятора, котел выдает ошибку Е9 после включения в сеть. Зажигается, горит несколько секунд или несколько минут, выдает ошибку Е2 (потеря контроля пламени). После пропайке клеммы модулятора, котел работает нормально. Вопрос: какая взаимосвязь между катушкой модулятора и ошибкой Е9 (выход напряжения питания за допустимые границы)? Котел эксплуатировался со стабилизатором напряжения. |
|
Trosha
Завсегдатай
Сообщения: 448
|
Профиль подправь. Или вызови СЕРВИСНИКОВ. |
|
edunya
Завсегдатай
Сообщения: 315
|
Зачем ему сервисники? Ведьсеровгоргаз писал: | .. котел работает нормально.. | . Думаю, надо попотеть над работой схемы самостоятельно. Тут так сразу в этом деле не помогут. |
|
Юра1972
|
Наличие стабилизатора это хорошо,только какое напряжение он выдает? |
|
серовгоргаз
|
ровно 220 измерено.Да и какая разница. сколько выдает---после пропайки клеммы котел-то работает без сбоев и ошибок |
|
vladvoda
|
котел при запуске должен открывать клапан полностью, плохой контакт на катушке модуляции не давал это сделать. ты сам ответил на свой вопрос
ДОБАВЛЕНО 29/02/2012 15:23
возможно схема мониторит катушку клапана! |
|
серовгоргаз
|
полностью----один из клапанов. а вот мониторит каким-то странным образом |
|
vladvoda
|
серовгоргаз, подключи осциллограф ! |
|
серовгоргаз
|
котел у клиента и работает--не поеду же я к нему с осциллом исследовать рабочий аппарат |
|
КоВлИг
Завсегдатай
Сообщения: 479
|
серовгоргаз, решишь разобраться - поедишь и подключишь... |
|