| Имеется Vissmann Vitopend 100 WH1B при включении набирает температуру до верхнего предела затем при последующих циклах верхний предел уменьшается с каждым разом меньше и меньше доходит до сорока и держит в этом пределе. Переменники регулировки температуры ГВС и ОС исправны, датчики температур ОС и ГВС исправны, для верности поменяны местами. Прошу подсказать если кто в курсе. |
|
Trosha
Завсегдатай
Сообщения: 448
|
| ТО пора ему делать??? И регулировать.. |
|
|
Дмитрий859
|
| По конкретней пожалуйста? По газу все в норме хозяин котла сам газовщик проблем с регулировкой не было. Измерено входное давление подкорректированы давления верхнего и нижнего предела. Все в норме.Правда затрудняет движения то что котел в работе и как на зло морозы давят. |
|
|
SKS
|
| Трёходовой не до конца закрывается или теплообменник пора мыть. |
|
|
данвад
|
| ГВС до скольки греет? ОС за какое время разогревает? |
|
|
Дмитрий859
|
| Все победили. Тема закрыта. |
|