Автор | Сообщение |
Dr_Law
|
Имеется сабжевый котел. Уже три года. Старая модель, всего три светодиода, индикатора нет.
Включен через стабилизатор Леотон Авалон.
Недавно появился глюк - отопление работает, ГВС - нет.
Вызвали газовщика, чистил что-то, думал, сказал, что не работает прессостат. Купил прессостат, самостоятельно заменил.
Позднее обнаружил, что при снятии кожуха котла и внутреннего кожуха, закрывающего камеру сгорания - все отлично работает!
Только завинтил назад - опять то же самое
Если при закрытом кожухе открыть горячую воду - даже попыток разжечься нет. Мигает желтый светодиод (медленно, не быстро, как при ошибках).
В сервисное меню не лазил, не знаю, как по светодиодам ориентироваться.
Плата Honeywell, FSD уже сам менял, потому и Авалон поставил. |
|
habitat
|
Dr_Law, а датчик протока - ГВС проверен, срабатывает?
В тесте как работает?
Датчики NTC проверены?
PS. На данном форуме принято указывать в профиле адрес проживания. |
|
Dr_Law
|
Профиль исправил.
Датчик протока ГВС не трогал. При этом ГВС включается при открытом кожухе, не могло же это повлиять на проток.
NTC - не проверял, как это можно сделать? |
|
Lavrishin
Модератор
Сообщения: 1763
|
Dr_Law писал: | ...NTC - не проверял, как это можно сделать? | Пригласить специалиста, а не неведомого газовщика, - и все пройдет... Быстрее всего связаться с http://monitor.espec.ws/users/110887.html - ближе всех... |
|
Dr_Law
|
Лучше уж сам, руки не из задницы вроде... Попробую посмотреть по указанному совету.
Пока две варианта в голове:
- или вопрос с прессостатом (проверял, даже если внутренний кожух сидит неплотно - уже все работает);
- или корпус что-то таки замыкает... |
|
grinko
Завсегдатай
Сообщения: 564
|
Dr_Law, Посмотри что у тебя в трубе творится ,може горобці гніздо зробили .Как работает турбина? |
|
Dr_Law
|
посмотрел первым делом... труба длиной всего 2 метра, просматривается насквозь
Турбина - нормально вроде. Не уверен, что прессостат "правильный", хотя он точно такой же, как старый. |
|
grinko
Завсегдатай
Сообщения: 564
|
Иногда помогает полная расборка и чистка ! На лопастях турбины налипает куча срани и она еле крутится! На пресостате в цифрах пишутся его параметры ,должны совпадать по давлению с старым. |
|
Lavrishin
Модератор
Сообщения: 1763
|
Dr_Law писал: | ... Не уверен, что прессостат "правильный", ... | Поэтому и следует постучаться к специалисту. |
|
alecs 66
|
Dr_Law, либо упали обороты движка турбины, либо трубка вентури засралась, либо что-то мешает движению выхлопа. Если на выходе турбины в коллекторе стоит кольцо, сними. |
|
Dr_Law
|
Кольца точно нет, сам монтировал, почитал мануал, по моим параметрам не проходило.
Lavrishin (Вас Александр зовут? мы переписывались года два назад), я понял Ваш совет и уважаю Вашу компетенцию.
Но ЭТО я должен починить сам. Принципиально. |
|
Мелиор
Старший модератор
Сообщения: 33882
|
Просьба к модераторам, закрывающим тему объяснять причину закрытия |
|
xarl
Модератор
Сообщения: 21749
|
|
grinko
Завсегдатай
Сообщения: 564
|
Dr_Law, На пресостате, случайно не перепутал куда трубку одевать? |
|
Dr_Law
|
Попробовал одеть неправильно - котел почти тут же выдал ошибку
Пока тема была закрыта, мне в личку написали несколько специалистов по ремонту котлов:
ANDYZL, Lavrishin, за что им большое спасибо!
Как только это все выполню - отпишусь тут о результатах! |
|
grinko
Завсегдатай
Сообщения: 564
|
А пресостат не трогай ,для начала подуй в него и прозвони, и посмотри параметры на старом и на новом. |
|
Dr_Law
|
Итак, отчет о выполненой работе:
- разобрал всю систему дымоудаления;
- вычистил турбину, трубку Вентури, дымоходную систему;
- смазал подшипники (втулки) ротора турбины;
- обнаружил и ВЫКИНУЛ ДРОССЕЛЬНУЮ ШАЙБУ (!!!);
- прессостат не трогал.
ANDYZL, Lavrishin, Вам огромное спасибо!!!
Потом сел думать. Думал что не ставил дроссельную шайбу в котел, откуда же она?
Нашел мануал, оказывается, в комплекте ДВЕ шайбы. Зачем тогда я ее ставил???
В мануале указано, что дроссельная шайба ставится при длине дымохода менее 2 м. У меня - полтора.
Видимо, на старом прессостате это работало, на новом - не захотело Может, небольшая разница в их параметрах, несмотря на одинаковое номинальное давление. |
|
grinko
Завсегдатай
Сообщения: 564
|
Dr_Law, А с старым пресостатом что не так? |
|
Dr_Law
|
Не знаю, мама его не нашла.
Обидно будет, если он такой же рабочий.
Зато она нашла записку, в которой "газовщик" написал, что надо поменять.
Написано - "РЕСОСТАТ" (именно так, буквально) |
|
grinko
Завсегдатай
Сообщения: 564
|
Наверное первую букву он хотел написать латинским шрифтом потом передумал и продожил на кирилице |
|