ESpec - мир электроники для профессионалов


Котел Arderia B14 не реагирует на открытие крана

  Список форумов » Газовые котлы

Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
Antoha6745 
Заглянувший
Сообщения: 8
 
Сообщение #1 от 12/09/2018 22:13 цитата  

Всем привет. Двухконтурный газовый котел Arderia B14 стоял 2 месяца без работы. После простоя перестал реагировать на открытие крана ГВС. При открытии на экране должна появляться пиктограмма краника. Ее теперь нет и котел соответственно не стартует. Режим отопления работает нормально.

Подумал, что крыльчатка датчика протока ГВС остановилась. Нашел по инструкции где он находится, начал разбирать.







Разобрал. Засора никакого не было, все выглядело почти в идеале. Почистил сетчатые фильтры, магнитик. Собрал обратно. Проблема осталась. Пробовал крыльчатку датчика в снятом положении пальцами прокручивать (при включенном котле). Тоже нет реакции.

Куда дальше копать? Может датчик холла навернулся (который на гайку накидывается)? Как его можно проверить?

sergey 73 
Завсегдатай
Сообщения: 560
sergey 73
 
Сообщение #2 от 13/09/2018 06:57 цитата  

В данном случае, все проверяется заменой на заведомо исправные запчасти.
xarl 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 21749
xarl
 
Сообщение #3 от 13/09/2018 10:23 цитата  

Antoha6745, заполняйте Профиль...
Antoha6745 
Заглянувший
Сообщения: 8
 
Сообщение #4 от 13/09/2018 18:21 цитата  

sergey 73 писал:
В данном случае, все проверяется заменой на заведомо исправные запчасти.

Начать с датчика Холла? Старый наверно не получится проверить мультиметром в лабораторных условиях. На него сначала какое-то напряжение поступает и меняется при кручении магнита.

В датчике протока, который я разобрал, я так понимаю ломаться нечему, если лопасти целы и все крутится. Магнитик же не может как-то повредится или размагнититься, если визуально с ним все ок?

xarl писал:
Antoha6745, заполняйте Профиль...

Хорошо.
gaz1 
Завсегдатай
Сообщения: 321
 
Сообщение #5 от 13/09/2018 22:45 цитата  

Antoha6745 писал:
Магнитик же не может как-то повредится или размагнититься, если визуально с ним все ок?

Может. улыбка
avazhev 
Бывалый
Сообщения: 71
avazhev
 
Сообщение #6 от 14/09/2018 10:45 цитата  

Antoha6745, а разве на датчике нет красного светодиода в окошке? Когда сигнал есть, он мыргает.
sergey 73 
Завсегдатай
Сообщения: 560
sergey 73
 
Сообщение #7 от 14/09/2018 11:35 цитата  

avazhev писал:
Antoha6745, Когда сигнал есть, он мыргает.
это в каких котлах светодиод мЫргает?
Antoha6745 
Заглянувший
Сообщения: 8
 
Сообщение #8 от 14/09/2018 13:17 цитата  

Замерил на котле подаваяемое напряжение на датчик Холла - 5 вольт. Попробовал протестить в лабораторных условиях.

На лабораторном блоке питания подаю 5 вольт на датчик Холла - минус к черному проводу, плюс к красному. Подключаю мультиметр в замер напряжения - один щуп на желтый провод, другой на черный. Мультиметр сразу показывает 0.01 вольт. Накидываю датчик Холла на снятый картридж датчика протока. Дую губами чтобы крутилась турбинка. Показание не меняется - 0.01 вольт. На всякий случай вытаскиваю турбинку с магнитиком из железного корпуса и кручу в круге датчика Холла. Напряжение также не менятеся - 0.01 вольт. Магнитик вроде исправен, железо притягивает.

Правильная методика? Возможно при замере между черным и желтым нужно подключить нагрузку (резистор)?
Antoha6745 
Заглянувший
Сообщения: 8
 
Сообщение #9 от 14/09/2018 16:14 цитата  

Нашел датчик Холла в продаже, заменил. Проблема решена. Все заработало.
avazhev 
Бывалый
Сообщения: 71
avazhev
 
Сообщение #10 от 14/09/2018 20:08 цитата  

sergey 73, Моra Top Sirius, Baxi Luna
sergey 73 
Завсегдатай
Сообщения: 560
sergey 73
 
Сообщение #11 от 15/09/2018 05:41 цитата  

avazhev писал:
sergey 73, Моra Top Sirius, Baxi Luna
на сколько я помню, у них светодиод горит
avazhev 
Бывалый
Сообщения: 71
avazhev
 
Сообщение #12 от 15/09/2018 07:47 цитата  

Горит, на малом протоке мерцает. Очень удобно для экспресс- диагностики облысения.
Antoha6745 
Заглянувший
Сообщения: 8
 
Сообщение #13 от 27/10/2018 16:41 цитата  

Ребята, решил разобрать сломанный датчик, так как в офиц. сервисе, где я покупал новый, говорят, что они часто выходят из строя. Мой получается меньше года продержался, а его стоимость 1 т. р. Стало интересно.

Аккуратно вынул плату из корпуса с помощью канцелярского ножа





Подскажите, что тут может выйти из строя (что прозвонить)? Наверно дело в элементе 1401r.
anatol22 
Завсегдатай
Сообщения: 406
anatol22
 
Сообщение #14 от 27/10/2018 18:22 цитата  

Antoha6745, резистор странно выглядит. Проверять - все три детали.
Antoha6745 
Заглянувший
Сообщения: 8
 
Сообщение #15 от 27/10/2018 19:12 цитата  

anatol22, замерил резистор - ~5.1 ком. Вроде ок. Конденсатор 9.9 мом (мерил после подачи 5 вольт). Но может это не правильная тактика теста кондера.

Еще известно вот что. На исправном датчике при подачи 5 вольт, в состоянии покоя без вращения магнита, потенциал между желтым проводом (выход сигнала) и черным (земля) должен быть >4 вольт. У меня 0.01 вольт.
anatol22 
Завсегдатай
Сообщения: 406
anatol22
 
Сообщение #16 от 28/10/2018 21:36 цитата  

Antoha6745, нашел дефект. Теперь ищи MT1401AT .
Antoha6745 
Заглянувший
Сообщения: 8
 
Сообщение #17 от 30/10/2018 18:54 цитата  

anatol22, спасибо за инфо. В продаже эту модель нашел только большими партиями с завода в Китае. Как думаете, возможно подобрать аналог или это провальная затея?

Даташит MT1401AT нашел http://www.haierxikj.com/UploadFile/Photo/2015-12/2015122113464627522.pdf , пытаюсь разобраться, никогда с такими датчиками дела не имел.

Перейти: 
Следующая тема · Предыдущая тема
Показать/скрыть Ваши права в разделе

Интересное от ESpec


Другие темы раздела Газовые котлы



Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru RadioTOP