ESpec - мир электроники для профессионалов


Проблема с котлом Alarko Harmony HR 20 HE (Турция)

  Список форумов » Газовые котлы

Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
komit2000 
Заглянувший
Сообщения: 9
 
Сообщение #1 от 03/09/2012 11:38 цитата  

Всем привет!

У меня возникла с котлом Alarko Harmony HR 20 H (Турция) следующая проблема.

При включении горячей воды коте делает поджог в камере горения на 1-2 секунды, потов выключается и лампочка питания (она же давления) начинает мигать зеленым индикатором. Та же ситуация и на отоплении. Воды в систему добавил (давление в норме - на середине зеленого уровня)
Кто сталкивался с такой проблемой в этих котлах?
Я проверил насос - ок
контакты - клемы - ок
Что смотреть? Есть родной сервис мануал на плате но не подробный
http://www.alarko-carrier.com.tr/english/Product/eng_montaj/eng_Harmony_iom.pdf


Вот ко второй половине дня определился с проблемой
Оказалось реле давления. Но вот где такое купить? Может кто по аналогам подскажет?
Маркировка 250.05301.10A
тут есть такой но 11А выглядит один в один
http://www.casatec-first.ch/shopping_cart.php?products_id=184&language=de
xarl 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 21748
xarl
 
Сообщение #2 от 03/09/2012 11:46 цитата  

komit2000, читаем http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html