Автор | Сообщение |
leomor
|
Прошу проконсультировать по вопросу правильной организации бесперебойной работы котла при пропадании сетевого напряжения.
Данный котел мне установила компания, которая в общем-то произвела подключения к газовой магистрали и разводку отопления по дому. Мне сказали, что эти котлы не очень любят перебои с электричеством, поэтому я поставил на котел ИБП АРС CS500, у меня подобный подстраховывает ПК. Но при тесте работы котла я к сожалению столкнулся с неприятным эффектом - при работе от УПС без основной сети котел гудит, точнее гудит, как мне показалось, циркуляционный насос. В самом UPS уверен, он исправный, видимо форма выходного напряжения не ахти.
Подскажите, как сделать систему энергопитания котла надежной, чтобы он не вышел из строя в самый ненужный момент? Так же планирую прикупить на случай долгих перебоев генератор, но и тут наверное нужно выбирать не любую модель?
Ну и напоследок - при первом включении давление в системе было 1,7бар при температуре воды 70С, за пару недель и при снижении температуры до 50С давление упало до 1,1, при этом уже не растет до 1,7, если жару добавить. Утечек жидкости нет. В чем может быть проблема? |
|
Trosha
Завсегдатай
Сообщения: 448
|
Поставь стабилизатор напряжения и отсекающее устройство на 190-240 вольт. Но не в коем случае не УПС. |
|
leomor
|
УПС я ставил в общем-то в качестве фильтра, обычно в них их делают серьезнее, чем в "пилотах". Я правильно понимаю, что в газовых котлах слабым местом является импульсный источник питания? И они, соответсвенно, при превышении сетевого напряжения умирают? Опять же, посмотрев форум, я заметил, что и грозовые разряды тоже губят котлы, точнее импульсные помехи от грозы в сеть. Тут уж и стабилизатор не поможет тогда, но идею понял, скорее всего установлю мощный фильтр+стабилизатор. Отсекающее при стабилизаторе мне кажется ни к чему. |
|
Val64
|
leomor писал: | Отсекающее при стабилизаторе мне кажется ни к чему. |
наоборот! отсекающее обязательно - особенно при пониженном напряжении. ведь для котла важна скорость теплоносителя, а при пониженном напряжении - следовательно и пониженном числе оборотов насоса циркуляционного и турбины (при ее наличии).
Так как моторы в котлах стоят с фазосдвигающим конденсатором или фазосдвигающим витком в магнитопроводе сердечника - они чувствителны к искажению синусоиды. Поэтому компьютерные ИБП приводят к перегреву и выходу их из строя. Присмотритесь к стабилизаторам Зорд и ИБП Зорд. Они могут работать с котлами |
|
leomor
|
Я вчера по совету Trosha почитал и посмотрел что в продаже есть из стабилизаторов, доверия больше к марке Штиль, тем более, что они пишут, что некоторые модели специально предназначены для работы с колтами. Заодно там и функция отсекания предусмотрена как раз. Правда по цене они подороже, например на 250Вт модель стоит порядка 4тыс, в то время как можно найти подешевле варианты, но экономить что-то не хочется, а то потом придется ремонтировать и котел и стабилизатор .
Val64, спасибо за разъяснение, я как человек, не понимающий доскональных мелочей в работе котла, не подумал, что скорость насоса важна и не принял это во внимание. Действительно, при пониженном напряжении возможен перерев и насоса и жидкости (если автоматика не сработает).
ПС - посмотрел и стабилизаторы Зорд - очень достойный конкурент при значительно более низкой цене. Правда в нашем регионе они не так распостранены, но попробую найти в продаже. |
|
ANDYZL
|
leomor писал:
Отсекающее при стабилизаторе мне кажется ни к чему.
наоборот! отсекающее обязательно
++++1000% стабилизатор не спасает от скачка !!!! |
|
xarl
Модератор
Сообщения: 21735
|
ANDYZL, аккуратнее пожалуйста с процентами... |
|
ANDYZL
|
xarl.пардон,я их(отсекатели)с машины не вынимаю,прожекты летят при 245в на ура,фсд и трансы.в виду изложенного и количества вылетевшего(у надеющихся на стабилизаторы)я пожалуй к цифре пару-тройку нолей добавлю |
|
xarl
Модератор
Сообщения: 21735
|
ANDYZL, я к тому, что в предыдущей теме было
|
|
ANDYZL
|
xarl, может быть ,я ,действительно ,не прав.простите.но у меня таких случаев...,я их даже не пытаюсь ремонтировать.(было около 5 шт одновременно - разглючил только 1 за неделю)после этого - 5в на проц,если пошел - ковыряем,нет в ведро |
|
КоВлИг
Завсегдатай
Сообщения: 479
|
ANDYZL, могу сообщить адрес своего ведра, за плату 100грн. Могу купить уже 4 платы с моргушками и 5 вольт на проце. |
|
ANDYZL
|
КоВлИг, будет время, поковыряю(найду с моргушками,и не разобранных)отпишусь,отправлю |
|
КоВлИг
Завсегдатай
Сообщения: 479
|
|