Автор | Сообщение |
andreyM1
|
Добрый день. Beretta CIAO 24 CSI при включении в сеть сразу включается вентилятор, при этом котел четыре раза мигает зеленый диод и сразу загорается красный. То же происходит при включении зимнего режима, насос не включается. При включении летнего режима то же. Подскажите пожалуйста в чем причина? |
|
xarl
Модератор
Сообщения: 21739
|
|
andreyM1
|
xarl, А в чем проблемма? Вроде все правильно написал? |
|
grinko
Завсегдатай
Сообщения: 564
|
andreyM1 писал: | Подскажите пожалуйста в чем причина? |
Причина в котле,но для того чтобы определить где именно беда, в плате или обвязке,нужно кое-что померять, и озвучить! |
|
andreyM1
|
Прессостат дымовых газов рабочий, датчики NTC менял - результата нет, давление в норме. |
|
xarl
Модератор
Сообщения: 21739
|
andreyM1, тогда зови на помощь... Ну, а что делать? |
|
andreyM1
|
Зову- Помогите кто может! |
|
grinko
Завсегдатай
Сообщения: 564
|
Тестером и паяльником ,владееш? |
|
andreyM1
|
|
sergey 73
Завсегдатай
Сообщения: 560
|
|
Fan84
|
такая же проблемма. как проверить какой узел неисправен? кто чем может помочь? тестером и паяльником владею ) |
|
xarl
Модератор
Сообщения: 21739
|
|
Fan84
|
Тот же котел. та же проблемма. или вы намекаете на то что нельзя задавать вопросы в чужих темах?а сеть ли смысл создавать еще одну такую же тему? мне стало интересно что дальше посоветует grinko. может он знает какая проблемма в плате... |
|
xarl
Модератор
Сообщения: 21739
|
Выложит фото и стрелками укажет что нужно проверить и при необходимости заменить... Сами то что пытались сделать? Где проверки, их результаты? Нетути... А grinko естественно ясновидящий в третьем колене...
P.S. проблема пишется с одной М. |
|
Знакомый с монитора
Завсегдатай
Сообщения: 469
|
xarl, сочувствую , терпения тебе... |
|
grinko
Завсегдатай
Сообщения: 564
|
andreyM1, Если помощь из Полтавы нужна, пиши ,звони. |
|
andreyM1
|
grinko, Помощь нужна. если не трудно. скинь телефон в личку. |
|