Здравствуйте! Я случайно набрёл на Ваш сайт и решил попытать счастье. Сам я работаю инженером-наладчиком КИПиА в том числе и газового оборудования. С недавних пор в нашем городе широко применяется монтаж индивидуальных отопительных котлов малой мощности работающих на газовом топливе. Соответственно оборудование со временем начало ломаться. Фирма в которой я работаю зарегистрировалась в компании "VAILLANT" как оффициальный представитель данной компании. Но информацию по системе автоматизации"VAILLANT" даёт минимальную (грубо говоря "если не работает заменить плату управления"). Стоимость новых узлов прямо скажем не всем клиентам по карману, а из опыта обслуживания больших котлов я знаю, что ремонт подобных устройств можно провести прямо на объекте. Если ктото знает более подробную информацию о вышепреведенной системе автоматики, или опыт ремонта прошу Вас подельться своей информацией
Заранее благодарен Камаев Евгений |
|
Spec
Спецсервис
Сообщения: 1646
|
Привет. Что именно интересует? Мне приходилось ремонтировать автоматику в котлах, только ты поконкретней вопрос задай чтобы можна было на него ответить, да и тему оформить согласно правилам тоже не помешает.
И будет тебе счастье. |
|
Камаев Евгений
|
Добрый день. Чаще всего выходит из строя:
1. Система контроля пламени (ионизационный датчик)
2. Система подачи горячей воды (датчик расхода воды основан на эффекте "Холла"
3. При прерывание работы программы из-за пропадания электроэнергии может зависнуть на глухо или при следующем включении появляются серьёзные ошибки и нарушается алгоритм запуска (хотелось бы знать как можно перешить програму)
Спасибо за Ваш отклик |
|
AKVA-TERM
Модератор
Сообщения: 1729
|
Первый и второй пункт подлежат ремонту
для начала рисуй схему. |
|
Камаев Евгений
|
Я обсолютно согласен, что все три пункта подлежат ремонту. Проблема как раз в схеме и состоит (к сожалению многие номиналы прочесть достаточно сложно или просто не возможно) и к томуже само железо без прошивки это груда металолома. Но всёравно огромное спасибо за Ваше участие |
|
AKVA-TERM
Модератор
Сообщения: 1729
|
Начинать нужно с рабочей платы.
прошивки процесоров наврядли можно где нибудь найти или скачать . |
|
Мелиор
Старший модератор
Сообщения: 33821
|
Нет. Начинать надо с правильного оформления темы. Советую до завтра это сделать |
|
Spec
Спецсервис
Сообщения: 1646
|
|
rogi123
|
Здраствуйте у меня Vaillant vuw 240 при откритии крана горячей воды срабативает датчик СДИ №5 (сбой ) он светится и котел блокируется. Я почистил первичний теплообменник но это непомогло . Подскажите что еще сделать. |
|
Spec
Спецсервис
Сообщения: 1646
|
rogi123, для начала создать отдельную тему согласно правил. |
|
AKVA-TERM
Модератор
Сообщения: 1729
|
rogi123,
Проверь напряжение между нолем и корпусом котла. |
|
rogi123
|
напряжение между нолем и корпусом в норме |
|
rogi123
|
AKVA-TERM, как ево проверить |
|
AKVA-TERM
Модератор
Сообщения: 1729
|
rogi123, Вольтметром. между нолем и корпусом котла. |
|
rogi123
|
ребята, проблема окказалась очень простой я протерел кухонной мочалкой три датчика в первичном теплообменнике і котел больше сбоя не дает, работает как часы. |
|
Spec
Спецсервис
Сообщения: 1646
|
Прикольная тема получилась. Начал Камаев Евгений а закончил rogi123.
|
|
vasyok
|
Здравствуйте на одно-контурном котле этой фирмы, не работает автоматика, сам не запускается, да и вобще после принудительного запуска работает, когда отключаю его полностью гаснет и индикация и огонёк.
Надо сделать побыстрее морозы тут,!
Што означает оранжевая индикация |
|
Lavrishin
Модератор
Сообщения: 1763
|
vasyok писал: | ...Што означает оранжевая индикация | Если не работает - значит поломался (народная примета). Открывай свою тему про свой аппарат и правильно пропишись в профиле. Иначе - к Кашпировскому.... |
|
Иван Назариков
|
Всем привет. У меня есть такая проблема с Vaillant отопление включается иногда после второй попытки,в противном случае горит ошибка F-28(хотя при включении водогрейки никаких сбоев нет-всё нормально).Если котел включился,то он работает постоянно до той температуры какую выставил,не выключается.Давление воды в норме.Насос работает.Всасывающая труба чистая.Если кто знает,что может быть подскажите пожалуйста. |
|
xarl
Модератор
Сообщения: 21739
|
|