Котёл Ariston Uno 24MFFI. 6 год эксплуатации без поломок за исключением небольшой протечки из-за дефекта прокладки. При включении в сеть "на холодную" в режиме СО запускается циркуляционный насос-турбина-щелчки розжига- котёл стартует и разогревает систему до заданной температуры. Через 1-3 цикла в следующий такт не входит. А именно - стартует циркуляционный насос - турбины не слышно - 15-30 сек мигает зелёный индикатор и загорается жёлтый. По истечении некоторого времени (10-40 мин) жёлтый гаснет - котёл запускается, делает 1-3 цикла и опять блокируется по жёлтому индикатору.
При открытии крана ГВС в режиме рабочей СО и горящей в данный момент горелки трехходовой клапан переключает на ГВС и подается горячая вода пока не закрутишь. Если горелка в момент открытия крана не работает на нагрев СО - котёл не реагирует на разбор воды - течёт холодная.
Соответственно при выключеном режиме СО ГВС не работает.
Где собака порылась, знатоки? Читал посты, следовательно делаю предположения, что это или пресостат, или реле турбины JZC - HF33F (Фан реле) на плате, или сама плата, или что либо из этого + датчик протока воды. Может, у когото есть некий алгоритм, чтобы последовательно исключить предположения и определить истинную причину? Заранее благодарен.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы