Автор | Сообщение |
Akuliha
|
Котёл Ariston Uno 24MFFI. 6 год эксплуатации без поломок за исключением небольшой протечки из-за дефекта прокладки. При включении в сеть "на холодную" в режиме СО запускается циркуляционный насос-турбина-щелчки розжига- котёл стартует и разогревает систему до заданной температуры. Через 1-3 цикла в следующий такт не входит. А именно - стартует циркуляционный насос - турбины не слышно - 15-30 сек мигает зелёный индикатор и загорается жёлтый. По истечении некоторого времени (10-40 мин) жёлтый гаснет - котёл запускается, делает 1-3 цикла и опять блокируется по жёлтому индикатору.
При открытии крана ГВС в режиме рабочей СО и горящей в данный момент горелки трехходовой клапан переключает на ГВС и подается горячая вода пока не закрутишь. Если горелка в момент открытия крана не работает на нагрев СО - котёл не реагирует на разбор воды - течёт холодная.
Соответственно при выключеном режиме СО ГВС не работает.
Где собака порылась, знатоки? Читал посты, следовательно делаю предположения, что это или пресостат, или реле турбины JZC - HF33F (Фан реле) на плате, или сама плата, или что либо из этого + датчик протока воды. Может, у когото есть некий алгоритм, чтобы последовательно исключить предположения и определить истинную причину? Заранее благодарен. |
|
xarl
Модератор
Сообщения: 21749
|
|
|