Автор | Сообщение |
DrZlodey
|
Блокировка F9.периодически.
Раздел. дымоудаление, 8й этаж, забор воздуха с улицы, дымовые в асбестцем. канал.
Пожарники не установили обр.тягу, если и была.
Подмерзал. Дифф.реле меняли, подогрев сил.трубочек установлен.
Было замечено при запуске, вентел. начинает делать малые-большие обороты. Т.Е. не пост. скорость или обороты.
Был момент - При откинутой плате не хотел запускатья, при установленной - нормуль.
Снятые ошибки F9-F4-F5-F9-F9-F9. |
|
xarl
Модератор
Сообщения: 21735
|
|
SKS
|
Скорее всего неисправна плата-такое уже было. |
|
DrZlodey
|
|
Goodfritz
|
как с напряжением обстоят дела? |
|
xarl
Модератор
Сообщения: 21735
|
Goodfritz, пожалуйста, не в каждой теме... |
|
Goodfritz
|
Просто хочется помочь людям)) |
|
xarl
Модератор
Сообщения: 21735
|
Чем помочь? Напряжение измерить? |
|
Goodfritz
|
отремонтится
xarl писал: | Напряжение измерить? |
Может быть у него с напругой все плохо.. |
|
Lavrishin
Модератор
Сообщения: 1763
|
Goodfritz писал: | ...Может быть у него с напругой все плохо.. | С "напругой" у всех всегда - ХОРОШО, без "напруги" - ПЛОХО.... |
|
SKS
|
DrZlodey писал: | Пробуем плату... |
Так чем всё кончилось-я чего то не понял? |
|
DrZlodey
|
С новой платой уж месяц все гуууууууууд..... ???????
МОДЕРАТОРЫ !!! Не могу отредактировать первый пост, вопрос решен.... |
|
xarl
Модератор
Сообщения: 21735
|
|