Сообщение #1 от 25/10/2013 15:44 цитата  

Был скачок напряжения в сети,пробился варистор и оборвался предохранитель,после их замены хочу проверить плату на столе.
В разьёме М1 установил перемычки.Есть два вопроса к спецам,в каком положении переключателей должен засветиться жолтый светодиод и возможна ли инициализация процесора без котла?

grinko 
Завсегдатай
Сообщения: 564
grinko
 
Сообщение #2 от 25/10/2013 17:02 цитата  

Желтый загорится при имитации плмени. На столе лучше проверять в дымоходном варианте, обвязк по инструкции.Обычно варистором все и огрничивается.
Trosha 
Завсегдатай
Сообщения: 448
 
Сообщение #3 от 28/10/2013 14:00 цитата  

Подключи согласно схеме. И глупых вопросов не задавай, все в инструкции описано. Причем на русском языке.