ESpec - мир электроники для профессионалов


Vaillant VCW NL 240X EA25 проблема с трехходовым клапаном

  Список форумов » Газовые котлы

Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
Rem502 
Новичок
Сообщения: 10
Rem502
 
Сообщение #1 от 11/12/2013 10:07 цитата  

Доброго времени суток. Ваш совет уже помог мне, чайнику, вот прошу помощи опять. Суть проблемы: горячая вода работает. а отопление выделывается. точнее трехходовой клапан. Переключение на горячую воду без проблем, а на отопление не доходит до микрушек, зависает примерно посредине. Насос работает. Приходится поджимать немного рукой. После этого котел работает как часы: 20сек. работы 1мин. 20сек. отдых. Помыл посуду шток завис, поджал работает. Смазал шток смазкой WD-40, не помогло. Могу ли я самостоятельно устранить проблему, или вызов мастера обязателен. В любом случае подскажите пожалуйста возможную причину происходящего. Зарание спасибо. С уважением Роман.
do051181 
Бывалый
Сообщения: 86
 
Сообщение #2 от 11/12/2013 12:39 цитата  

1.Может не возвращается до конца коромысло, включающее концевик на гор.воду (уменьши длину штока, который его нагибает), 2. Сигнальные трубки с выхода насоса (попродувать) 3. мембрана в трёхходовом. 4. слабо качает насос (кондёр)....! список можно продолжить.
Leo140969 
Завсегдатай
Сообщения: 583
Leo140969
 
Сообщение #3 от 11/12/2013 14:02 цитата  

удалено
Rem502 
Новичок
Сообщения: 10
Rem502
 
Сообщение #4 от 11/12/2013 16:31 цитата  

Спасибо всем. Проблема была в кондере насоса. Поменял немца на советский.