ESpec - мир электроники для профессионалов


Vaillant vcw nl 242e не работает в режиме отопления

  Список форумов » Газовые котлы

Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
Tolea88 
Заглянувший
Сообщения: 1
 
Сообщение #1 от 06/10/2013 14:17 цитата  

Добрый день, уважаемые форумчане!

Помогите, пожалуйста, устранить неисправность по данному вопросу: котёл не хочет работать в режиме отопления: насос работает, розжиг не происходит.
Работает лишь в режиме "газовой колонки".

DSC01194x.jpg
 Описание:
 Размер файла:  308.91 КБ
 Просмотрено:  989 раз(а)

DSC01194x.jpg


xarl 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 21735
xarl
 
Сообщение #2 от 06/10/2013 14:39 цитата  

Tolea88, обратись к специалисту, у вас их как грязи.
duman 
Новичок
Сообщения: 15
duman
 
Сообщение #3 от 09/10/2013 21:51 цитата  

Перемычка между 3-4 контактом кросплаты стоит? В многих аналогичных случаях виной этой неисправности является транзистор V5 bc547 на той же кросплате.Если нет комнатного програматора то можна перемкнуть колектор-эмиттер его безболезненно для работы котла.Иначе-микрики справа котла или средняя плата...
titula.v 
Заглянувший
Сообщения: 2
titula.v
 
Сообщение #4 от 27/11/2013 12:48 цитата  

Может поздно...
1. замерить 220 сети; 2. проверить срабатывание микровыключателей справа от мотора прокачки воды в отопительной системе: 3. если шток не надавливает микрики - смотрим конденсатор двигателя (падение емкости, Китай сдох за год, заменил советскими МБ...), или проблема с трехходовиком (нужна разборка, чистка, смазка - уход). Хорошо, если поможет спец... Но чаще приходится самому...