Автор | Сообщение |
sergeevsergey
|
Добрый вечер.
Очень нужна помощь профессионалов. нахожусь за городом - мастера вызвать оперативно возможности нет.
Частный дом и очень холодно.
Суть проблемы:
Котел beretta smart 24 но при покупке зап частей сказали, что это аналог CIAO 24 просто выпускался для Польши.
При покупке сразу после установки - отопление работало нормально, но с горячей водой - всегда был "контрастный душ"
Вызвали мастера - ответ проблема с напором воды - должно быть не меньше 9 л/мин. Пришлось смирится - так 5 лет и мучался...
В итоге недавно забился теплообменник и накрылся датчик протока воды.
Приезжали мастера. Смотрели крутили - на выходе ничего не помогло.
Купил сам новый теплообменник и датчик. Поменял. Должно было бы быть все теперь хорошо, но не тут то было.
Котел запускается, насос работает, газ горит, давление норме. Через 30-40 сек. - выключается не успев прогреть систему. А турбина продолжает работать. Работает еще мин 10 и потом загорается красная лампочка и не мигает.
Крутил вертел, почитал темы на этом форуме - снял прозрачную трубку с прессостата на вентилятор . потянул немного воздух и .. котел заработал!!!
Дальше это меня навело на мысль, что это проблема с подачей воздуха... Проверил дымоход - чистый и сухой.
Снял сверху на котле заглушку с которой идет постоянно горячий воздух и - ВСЕ заработало !!! И котел работает и горячая вода пошла без "контрастного душа"..
Есть одно НО: ставлю температуру приблизительно 40-50 а греет до 70-80град.
Помогите ответить на вопросы:
-для чего нужна была эта заглушка?
-чем грозит для семьи выход горячего воздуха из этой трубки? Не отработка ли это идет в помещение?
-почему после открытия ее - заработал котел?
И самый главный вопрос что делать далее? Оставить эту заглушку так и дальше?
Заранее всем благодарен.
Серега
Днепропетровск |
|
dynamit
|
Замените пресостат и закройте заглушку. |
|
ANDYZL
|
пригласите сервис - сделать ТО!!! |
|
sergeevsergey
|
Спасибо, понятно что нужно вызвать мастера -но вопрос в том, что ближайший мастер за 40 км от нас.
Главное что интересовало : чем грозит для семьи выход горячего воздуха из этой трубки? Не отработка ли это идет в помещение? |
|
ANDYZL
|
|
Val64
|
ANDYZL, Отвечая - Вы уверены на 100% ? Может быть это заглушка для зонда - газоанализатора. который меряет температуру отходящих газов, СО ... ? |
|
ANDYZL
|
Val64 - заглушка вверху камеры -для подсоединения котла двухтрубной системой притока - выхлопа.выхлоп на вентиляторе 10000%, заглушка диаметр - 80 -для притока.10000%(для сомневающихся - прочтите мануал) |
|
alecs 66
|
ANDYZL, если это заглушка для притока, из отверстия не будет выходить горячий воздух, через него котел будет сосать воздух, необходимый для горения, из помещения. |
|