Сообщение #21 от 14/04/2014 19:28 цитата  

посмотри тут
EGOR56 
Новичок
Сообщения: 12
EGOR56
 
Сообщение #22 от 15/04/2014 13:38 цитата  

Блок вроде как работает, подбираюсь к электродам. Снять пока не могу...прикипел нижний винт и не удобно. Наблюдал за электродами, тот, что изогнутый при работе горелки раскаляется и возможно выгибается находясь в пламени горелки, увеличивая зазор... хммм...

ДОБАВЛЕНО 15/04/2014 14:40

and ua писал:
посмотри тут

ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!! улыбка классно! браво!
EGOR56 
Новичок
Сообщения: 12
EGOR56
 
Сообщение #23 от 09/05/2014 23:55 цитата  

Проблема решена, заменой электролита 47мкфх25в(была утечка), пропайкой трансформатора(плохой контакт в пайке одного из выводов) и подпайкой к высоковольтному трансу проводов идущих на разрядник. ,,Холодцом,, плата не заливалась, не знаю нужно-ли это, да и температура плавления неизвестна.Блок устойчиво работает при напряжении от 3,5v до 6v изменяется только частота пробоя разрядника.