ESpec - мир электроники для профессионалов


Viessmann Vitotronic 100 - Ошибка горелки

  Список форумов » Газовые котлы

Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
Kadzak 
Участник
Сообщения: 252
Kadzak
 
Сообщение #1 от 24/09/2014 09:52 цитата  

Viessmann Vitotronic 100
При включении выдает ошибку, расшифровка которой - "Ошибка горелки".
Соответственно, поджиг не включает.
На плате управления есть двухконтактный разъем, замыкание контактов которого, должно привести к принудительному поджигу, чего не происходит.
Со слов клиента, когда начал барахлить поджиг, он постукиванием по стенке котла добивался нормальной работы.
--
На плате розжига обнаружил залипающее реле LZ24 с редко встречающимся расположением выводов обмотки.
Где-то тут в соседней ветке попадалась инфа, что это реле полярное, однако на самом реле есть обозначение выводов: COM, NC, NO (что говорит о том, что реле обычное, нормальноразомкнутое).
Реле заменил (на фото - в лев. верхнем углу), поменял все электролиты (пара из них чуть потеряла емкость, по ESR были в норме, но для профилактики заменил).
Пара резисторов явно сильно грелись, но номинал не изменился.
Рассыпуху на плате всю проверил.
Катушка поджига, симистор и транзюк в норме.
Есть пара микросборок (на одной логика, на другой LM-ка, точно не вспомню, кажись 339) - их еще не смотрел.
--
Прошу совета куда копать?

Плата розжига 900.jpeg
 Описание:
Плата розжига Vitotronic 100
 Размер файла:  358.88 КБ
 Просмотрено:  487 раз(а)

Плата розжига 900.jpeg


anatol22 
Завсегдатай
Сообщения: 406
anatol22
 
Сообщение #2 от 24/09/2014 10:25 цитата  

Так на Vitogas похож улыбка . Подключаешь S4564BT 1009 на столе и проверяешь. Находишь даташит на реле, и читаешь. Поляризованное реле есть на плате !
calinvictor 
Участник
Сообщения: 247
 
Сообщение #3 от 24/09/2014 17:45 цитата  

Kadzak, Прошу совета куда копать?
Скорей всего копать керамику.
КоВлИг 
Завсегдатай
Сообщения: 479
КоВлИг
 
Сообщение #4 от 24/09/2014 19:29 цитата  

calinvictor, Виктор Vitotronic100 это регулятор установленный на напольном котле, а сам котёл называется как тебе сказали выше Vitogas. А то что у тебя - блок розжига и как сказали выше, на нём есть маркировка, качаешь документацию, подключаешь (подскажу - газ клапана обязательно подключи лампочки, без них(нагрузки) будет неправильно работать блок) этот блок розжига открывает сначала пилотную горелку, а после определения пламени основную горелку.
calinvictor 
Участник
Сообщения: 247
 
Сообщение #5 от 24/09/2014 20:41 цитата  

КоВлИг, Володя это не моя тема,и бл.розжига не я выставил.На вопрос куда копать я намекнул куда и у се
SKS 
Участник
Сообщения: 184
SKS
 
Сообщение #6 от 27/09/2014 00:28 цитата  

Спрашиваю Вольдемара чисто из интереса-почему без лампочек неправильно будет доска работать?Кстати у тебя е прорисованные цепи как из блока на картинке сделать чтоб был ресет с лампочкой и наоборот-ну ты понимаешь о чём я.А то иногда приходится ставить что есть под рукой-крышка без дырки а топочник с ресетом...