| Автор | Сообщение |
|
oleg353845
|
теплообменник двухконтурный Ферроли .( потёк контур горячей воды)
| до ремонта.jpg |
| Описание: |
| красным показаны места утечки воды | |
| Размер файла: |
325.68 КБ |
| Просмотрено: |
341 раз(а) |

|
| DSC07810.JPG |
| Описание: |
|
| Размер файла: |
381.58 КБ |
| Просмотрено: |
350 раз(а) |

|
| DSC07811.JPG |
| Описание: |
|
| Размер файла: |
407.88 КБ |
| Просмотрено: |
314 раз(а) |

|
| DSC07825.JPG |
| Описание: |
|
| Размер файла: |
435.04 КБ |
| Просмотрено: |
309 раз(а) |

|
| DSC07828.JPG |
| Описание: |
|
| Размер файла: |
379.08 КБ |
| Просмотрено: |
336 раз(а) |

|
| DSC07847.JPG |
| Описание: |
|
| Размер файла: |
393.88 КБ |
| Просмотрено: |
308 раз(а) |

|
|
|
sergey 73
Завсегдатай
Сообщения: 560
|
| Покажи саму пайку, до покраски. |
|
|
oleg353845
|
| sergey 73 писал: | | Покажи саму пайку, до покраски. |
| DSC07839.JPG |
| Описание: |
|
| Размер файла: |
456.94 КБ |
| Просмотрено: |
335 раз(а) |

|
|
|
Vol4ok72
Завсегдатай
Сообщения: 357
|
| oleg353845, Ну и что ?Ты проделал большой труд -молодец!И сколько тебе заплатят?А ты уверен что протечка больше никогда не повторится ?Как по мне овчинка выделки не стоит!Ты понимаешь почему там течет? |
|
sergey 73
Завсегдатай
Сообщения: 560
|
| Vol4ok72 писал: | | Ты понимаешь почему там течет? | Володь, как думаешь, если трубку так выгнуть, течь не будет?

dsc07839_123.jpg 175.28 КБ Скачано: 321 раз(а)
|
|
Vol4ok72
Завсегдатай
Сообщения: 357
|
| sergey 73, Сергей не знаю!У меня в городе один мастер делает компенсатор в виде петли.Но как по мне делает не совсем правильно,хотя идея вроде неплохая.Я просто запаиваю(если что переговорим по телефону) |
|
|
TEXNOPaHaN
|
Каким припоем паяеш? Паяльник газовый?
У меня, паяльник TOPEX 44E143
Припой безсвинцовый S-Sn97Ag5 |
|
|
oleg353845
|
| TEXNOPaHaN писал: | Каким припоем паяеш? Паяльник газовый?
У меня, паяльник TOPEX 44E143
Припой безсвинцовый S-Sn97Ag5 | http://elprov.ru/pmf_9/ иГазовая горелка(метан+кислород) |
|
xarl
Модератор
Сообщения: 21844
|
|