ESpec - мир электроники для профессионалов


Ferroli Domicompact c24 периодически не работает насос

  Список форумов » Газовые котлы
На страницу 1, 2  След.
Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
beybol 
Заглянувший
Сообщения: 7
 
Сообщение #1 от 17/03/2011 16:28 цитата  

Уважаемые! Котел работает на ГВС нормально. Насос не работает.
В тэстовом режиме горелка зажигается и котел начинает закипать.
Насос исправен.
В чем может быть проблема?
AKVA-TERM 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1729
AKVA-TERM
 
Сообщение #2 от 17/03/2011 16:33 цитата  

beybol, А напряжение на него приходит?
Если Да - то проверяем насос.
Если Нет - то плату.
sergey 73 
Завсегдатай
Сообщения: 560
sergey 73
 
Сообщение #3 от 17/03/2011 19:35 цитата  

AKVA-TERM писал:

Если Нет - то плату.

Или расходомер ГВС подмигивание
ANDYZL 
Участник
Сообщения: 132
 
Сообщение #4 от 17/03/2011 20:53 цитата  

проверьте выход пит-яс платы, конденсатор насоса(если пит-е есть),в другом случае ищите по цепи на плате
КоВлИг 
Завсегдатай
Сообщения: 479
КоВлИг
 
Сообщение #5 от 17/03/2011 21:20 цитата  

beybol, котёл твой или чей то? с электроникой знаком?
З.Ы. У меня один знакомый теплотехник, начитался форумов и решил поменять релюшку... поменял так, что спалил пол платы (мало того что не то что надо, так ещё впаял реле задом на перёд...)
Vol4ok72 
Завсегдатай
Сообщения: 357
 
Сообщение #6 от 18/03/2011 11:20 цитата  

КоВлИг, А как это можно впаять реле задом наперед?
sergey 73 
Завсегдатай
Сообщения: 560
sergey 73
 
Сообщение #7 от 18/03/2011 12:56 цитата  

Vol4ok72, Можно, можно сам видел в Велле Компакт HF32 реле наоборот.
Lavrishin 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1763
 
Сообщение #8 от 18/03/2011 15:53 цитата  

sergey 73 писал:
.... HF32 реле наоборот.
Это уже встречается не однажды..... Такие ремонтеры тоже нужны .....
Vol4ok72 
Завсегдатай
Сообщения: 357
 
Сообщение #9 от 18/03/2011 17:54 цитата  

Не ну можно конечно -если закрытыми глазами впаивать.А расстояния между ножками разное.и не заметить этого сложно улыбка
beybol 
Заглянувший
Сообщения: 7
 
Сообщение #10 от 18/03/2011 21:49 цитата  

Котел не мой. Сам в электронике немного понимаю, но плату ремонтировать не возьмусь.
Когда насос не работает питание с платы не приходит. Интересно то, что периодически насос включается и может проработать пару дней. Затем опять глухо.
sergey 73 
Завсегдатай
Сообщения: 560
sergey 73
 
Сообщение #11 от 18/03/2011 22:27 цитата  

Vol4ok72 писал:
А расстояния между ножками разное.и не заметить этого сложно улыбка
Так отож. Правда по-моему расстояние там одинаковое.
-VVG- 
Заглянувший
Сообщения: 6
 
Сообщение #12 от 18/03/2011 23:00 цитата  

Lavrishin писал:
sergey 73 писал:
.... HF32 реле наоборот.
Это уже встречается не однажды..... Такие ремонтеры тоже нужны .....

на хрен такие ремонтёры нужны ...Лучше бы клиент тебя сразу пригласил , а не "ремонтёра". Ну , а если клиент сам полез и напортачил , тогда поделом ему - "не суй нос , куда не надо".
Щорс2 
Заглянувший
Сообщения: 8
 
Сообщение #13 от 25/11/2014 08:05 цитата  

Здравствуйте. Решил новую тему не начинать, а присоседиться к этой, проблема схожая. При включении котла (Ferroli domproject C24) загорается оранжевая лампочка и секунд через 4 начинает мигать красная и при чем насос вообще не подает никаких признаков жизни. Посоветуйте что может быть? Тоже питание проверить или может что другое?
xarl 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 21748
xarl
 
Сообщение #14 от 25/11/2014 10:49 цитата  

Щорс2 подмигивание
Щорс2 
Заглянувший
Сообщения: 8
 
Сообщение #15 от 25/11/2014 13:39 цитата  

Все, уже заполнил.
Ярошевский Андрей 
Завсегдатай
Сообщения: 400
 
Сообщение #16 от 25/11/2014 15:16 цитата  

КоВлИг писал:
впаял реле задом на перёд...)
"нельзя впихнуть невпихуемое"
Lavrishin 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1763
 
Сообщение #17 от 25/11/2014 18:30 цитата  

Щорс2,
Ты в документацию своего аппарата заглядывать не пробовал?
Мигание красного светодиода обозначает неисправность сдвоенного датчика температуры как минимум.
Щорс2 
Заглянувший
Сообщения: 8
 
Сообщение #18 от 25/11/2014 18:42 цитата  

заглядывал, но там еще куча причин помимо сдвоенного датчика, почему и спрашиваю, что может быть в первую очередь.

ДОБАВЛЕНО 25/11/2014 17:43

Скажите а как можно проверить датчик это или нет? я имею ввиду как проверить рачий датчик или нет?

ДОБАВЛЕНО 25/11/2014 17:48

Да и еще. После того как изучил поподробнее "умную книгу" по котлу нажал кнопку "Reset" после этого начали мигать две лампочки желтая и красная. Нажимал три раза (как написано в "умной книжке", результат тот-же мигают две лампочки.
Lavrishin 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1763
 
Сообщение #19 от 25/11/2014 21:03 цитата  

Щорс2 писал:
заглядывал, но там еще куча причин помимо сдвоенного датчика, почему и спрашиваю, что может быть в первую очередь....

А в наименование темы заглядывать не пробовал? Или грамоте не обучен?
Эта тема про совсем иной аппарат, извините...
Щорс2 
Заглянувший
Сообщения: 8
 
Сообщение #20 от 25/11/2014 21:52 цитата  

Ты считаеш новую тему надо было открыть?

ДОБАВЛЕНО 25/11/2014 20:54

Lavrishin, обрати внимание вопрос был задан в 14:07 дельного совета нету. Поэтому и задаю вопросы и там и здесь Рупор

Перейти: 
Следующая тема · Предыдущая тема
На страницу 1, 2  След.