ESpec - мир электроники для профессионалов


Bretta cyti turbo 24 sci выключается.

  Список форумов » Газовые котлы
На страницу Пред.  1, 2
Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
alecs 66 
Участник
Сообщения: 147
 
Сообщение #21 от 05/12/2014 23:47 цитата  

А котел заземлить слабо? У нас диэлектрические вставки не применяют, но газовики требуют заземлять газовую трубу перед котлом, иначе не подключают котел.
Знакомый с монитора 
Завсегдатай
Сообщения: 469
 
Сообщение #22 от 06/12/2014 06:17 цитата  

alecs 66, газовики должны диэлектрическую вставку сами поставить , прежде ,чем подключить что либо . Не важно , это котел или газ плита. Газовая труба должна быть электрически нейтральной ... Для липеСтричества ее не должно существовать...
djclyde 
Завсегдатай
Сообщения: 732
djclyde
 
Сообщение #23 от 23/12/2014 16:16 цитата  

suxov писал:
Интересную вещь заметил.Котел металлической гофрой через диалектрическую вставку соединен с газовой трубой.Так вот на гофре имеется и соответственно на котле 40В.Диалектрическую вставку снял 40В пропало.Я думал будет наоборот,на газовой трубе будет наводка,а на котле 0.Сейчас наблюдаю за работой котла.Интересно будет глючить или нет?


да вот только наблюдай внимательно чтоб шланг газовый не загорелся от таких деяний ( заземлять котел на газовую трубу ни коим образом НЕЛЬЗЯ да и нет на ней земли!!!!! )

Перейти: 
Следующая тема · Предыдущая тема
На страницу Пред.  1, 2