Автор | Сообщение |
Spec
Спецсервис
Сообщения: 1646
|
Както он постепенно стал выходить из строя. Вначаел я думал, что это из за слабого напряжения в сети, но потом заметил, что независимо от напряжения несправность стала все чаще появляться. Несправность заключает ся в следующем: при включении котел нормально зажигается и работает пока не потухнет пламя и когда в следующий рас должно загореться пламя - просто засвечивается индикатор пламени а огня нет, Слава Богу хоть газ не идет, но было как то два раза бабахнуло, слегка, после чего я вообще выключил (котел лично мой). Завтра думаю сделать чистку и хотел посоветоваться со специалистами - посоветуйте, с чем это может быть связано и правильно ли я определил датчик пламени. Сам я КИП-повец по специальности и газовую автоматику изучал, хоть и давно это было. Когда то мы учили, что пламя слегка проводит ток в одном направлении, значит в качестве датчика обычный электрод, а поскольку работате неправильно значит имеет утечку на корпус (пыли собралось не мало в котле). Я правильно соображаю?
Да и вот еще что, когда котел в таком состоянии, что горит индикатор пламени а пламени нет - не сброс не кратко временное выключение из сети не помагает, только если отключить на время не менее 5-ти минут.
Котел уже разобрал и почистил. Жду рекомендаций.
|
|
AKVA-TERM
Модератор
Сообщения: 1729
|
С этими аппаратами дело не имел(Работаю в основном с техникой произведенной 10 лет назад) .Рекомендую на время проверки исключить электрод контроля пламени.для имитации контроля пламени можно использовать диод или светодиод.Все работы производить с соблюдением мер предосторожности.Это ГАЗ. На фото ""?"" датчик НТС (терморезистор) |
|
Spec
Спецсервис
Сообщения: 1646
|
Чистка котла никак не помогла. Все по старому. После включения работает пока не потухнет пламя, потом когда нужно будет зажечь пламя просто включается индикатор пламени и может открыться клапан, а может и нет. Кратковременное выключение сети не помагает, после включения загоряется индикатор пламени и работате насос. Отключал провод идущий на датчик - никаких изменений, только если надолго отключить из сети. |
|
AKVA-TERM
Модератор
Сообщения: 1729
|
На плате проверяйте все конденсаторы. И ищите неисправность в схеме контроля пламени. |
|
Spec
Спецсервис
Сообщения: 1646
|
AKVA-TERM, насчет конденсаторов я согласен. Только они могут постепенно выходить из строя. Завтра буду ковырять схему. Поидее нужно проследить, или иследовать всю цепочку от датчика до входа на процессоре и выяснить где появляется глюк, хотя пометь все кондеры, если их там не слишком много тоже будет правильно.
Но главное не только отремонтировать, а найти неисправность, устранить и спать спокойно. |
|
Камаев Евгений
|
Знаешь, я тоже КИПовец и у меня тоже есть котел "VAILLANT", но с такой неисправностью на своем котле к счастью не сталкивался. Но по опыту обслуживания и наладки котлов большей мощьности могу предположить, что неисправность состоит в трансформаторе зажигания. Так как он начинает работать примерно за 1 секунду до открытия клапанов и начала опроса датчика контроля пламени он запросто может фонить. Ещё проверь досканально канал контроля пламени, если сигнал о наличии пламени (ложный) появляется раньше времени, то программа даёт ошибку по каналу контроля пламени и блокирует розжиг. |
|
Spec
Спецсервис
Сообщения: 1646
|
Камаев Евгений, с розжигом проблем особых нет. Проблема вот в чем. Включаю котел, все срабатывает, загоряется горит, потом включаю гарячюю воду, переключается клапан, пламя увеличивается и тоже все как по книжке, но когда воду закрываю индикато пламени остается гореть, а пламя тухнет. Обычно в такой ситуации клапан закрывается и через неоторое время (минут через пять) загоряется красня лампочка, но бывало что два раза слегка бабахнуло. Теперь я включаю котел вечером, нагреваю до 60гр. и выключаю. Да и вот еще, в то время, когда котел находится в состоянии неправильной индикации входной транзситор контроля пламени находится в состоянии, когда пламени нет, тоесть работает нормально. |
|
Spec
Спецсервис
Сообщения: 1646
|
Мужики, сделал. С Божьей помощью, сам никогда бы не справился. Нашлась микротрещина. Пришлось зарисовать схему в результате все прояснилось. Нашел цепочку с двух последовательных резисторов номинолом ~500ОМ на которых якобы 18 вольт напряжение. Я только хотел помяреть на самих резисторов, как все стало в норму. Вот здесь то я и докумекал, но на этом не остановился. Отпаял все что мешало и посмотрел с близкого растоянии и увидел то что хотел - САМУ НЕИСПРАВНОСТЬ КРУПНЫМ ПЛАНОМ (пока обрабатывал на Фотошопе картинку нашел еще одну микротрещину). Вот оказывается насколько жизнь человека может зависеть от микротрещин, СМД-шных резисторов и т.п. Прикрепляю фото той микротрещины, которая, страшно даже подумать, могла сделать трещину в моем доме. Но есть и хорошее в этом ремонте, ведь я прочистил дымоход, горелки, теплообменник и все внутренности от пыли, промыл теплообменник от накипи, прочистил релюшки и все с Божьей помощью прошло нормально. Видимо так надо было, так было ему угодно.
Тема закрыта. |
|
Камаев Евгений
|
|
HAYKO66
|
KAK MOJNA NAITI SXEMU VALIANT VCW204 XEUHL??? KTO MOJET SKAZAT TAKAYA SAYT, |
|
Nik22
|
"Spec " .."но было как то два раза бабахнуло, ..." - тхотя тема и закрыта , но это как-бы признак задержки искры после подачи газа либо "подтравливание" при модуляции - трещины или неплотность прилегания трубок от газового клапана к блоку управления.Остаток порции газа зажигается при уже закрытом клапане.Хлопок достаточно впечатляющий. |
|
xarl
Модератор
Сообщения: 21748
|
Nik22, теме три года... Зачем вытащил? |
|
hotirish
|
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста у меня такой же котел, проблема заключается в следующем при включении нагревается например до температуры 60 градусов и не выключается, а просто уменьшает подачу газа и держит одну температуру. Скажите пожалуйста он так и должен работать или нет? Хотя раньше он нагревал до определенной температуры и отключался? |
|
do051181
|
hotirish писал: | нагревается например до температуры 60 градусов и не выключается, а просто уменьшает подачу газа и держит одну температуру. |
это не страшно. ну если хочешь, чтобы выключался, - увеличь min давление газа! |
|
hotirish
|
Я уже добавлял просто начинает подниматься температура а котел так и не выключается... Может я не тот регулятор кручу, можете подсказать что именно регулировать?? |
|
Сhj
|
AKVA-TERM писал: | С этими аппаратами дело не имел(Работаю в основном с техникой произведенной 10 лет назад) .Рекомендую на время проверки исключить электрод контроля пламени.для имитации контроля пламени можно использовать диод или светодиод.Все работы производить с соблюдением мер предосторожности.Это ГАЗ. На фото ""?"" датчик НТС (терморезистор) |
Добрий вечер подскажите розпиновку подключение вашего котла к ел. сети. Зарание благодарен .
ДОБАВЛЕНО 11/04/2015 01:02
Добрий вечер подскажите розпиновку подключение вашего котла к ел. сети. Зарание благодарен . |
|